Lägg ett öronbud från din mobiltelefon eller iPod i ett av rören. Vrid upp lite musik. Sätt örat i andra änden. Du kommer absolut att kunna berätta skillnaden mellan den med öronsnäckan i den och de andra tre.
Min HVAC-entreprenör installerade två linjesatser, en från min källarlägenhet, en från huvudenheten, båda går till taket där luftkondensatorerna är. Problemet är att han gjorde det under flera dagar och jag misstänker att han förstörde vilket rör / tråd som går, dvs att han blandade dem. Han hävdar att han markerade det längs vägen men jag är skeptisk. Båda linjerna (fett och mager flexkoppar, strömförsörjning och termostat) går in i taket genom blykeglar. Det är inte möjligt att spåra rören längs vägen eftersom de flesta av deras vägar nu är blockerade för syn. Endast linjekretsarna har hittills installerats, så det finns inga luftbehandlare / kondensorer installerade i änden, så rören är tomma.
Är det möjligt att använda en liten mängd ström (från ett batteri?) och skicka det i ena änden av röret medan du kontrollerar det med en multimeter eller någon spänningsdetektor i andra änden? Om ja, hur ska jag räkna ut en sådan förvirring? Kan jag bara ansluta batteriet till röret?
Lägg ett öronbud från din mobiltelefon eller iPod i ett av rören. Vrid upp lite musik. Sätt örat i andra änden. Du kommer absolut att kunna berätta skillnaden mellan den med öronsnäckan i den och de andra tre.
De är rör, även om det kommer att bli frowned på av HVAC personell, få en luftkompressor och haka upp till röret och se vilken som producerar luft i andra änden. Enligt min åsikt är det bättre att tåla lite luftfödd fukt i röret, än att ha korsat upp dem. Detta kan vara min naivitet som visar, men linjerna rensas före trycksättning med kylmediet.
Ledningarna är inga problem, de kommer att sortera ut det på deras anslutning. En multimeter eller annat specialverktyg som de har kan bestämma vad som händer. Vänligen förlåta min högt avancerade tekniska ordförråd om namnet på utrustningen.
Använd bara luftblåsare från ena änden och kontrollera att luften kommer ut i en annan ände. Nyligen har jag använt denna metod för kopparrörskontroll. Om anslutningar görs, använd endast och endast en metod som ska kontrollera kontinuiteten med klämmätaren. Hoppas du får svaret.
Om rör rör sig när som helst kommer det inte att fungera. Om de inte rör, skulle jag använda en förlängningssladd ansluten till ena änden av röret (tejpa en bit ledning till röret) och en ohmmätare mellan rör och förlängningssladd i andra änden. Testa motstånd och du behöver inte använda någon extern elektrisk källa.
Jag antar att du är i USA, där olika regler kan gälla. I Storbritannien kommer alla kopparrör att vara elektriskt bundna (equipotential bonding) för säkerhet. Detta kan inträffa på flera ställen i rörledningen. Det är också möjligt (men ovanligt) att använda plastförskjutande fogar på kopparrör. Det betyder att du inte på ett tillförlitligt sätt kan använda enkla elektriska medel för att kontrollera kontinuiteten i kopparröret.
Om rören är avsedda att bära vatten (arbetsvätska för en AC-enhet) kanske du kan hälla några i toppen och se vilken noggrant placerad hink i botten börjar fylla.
Om du kan tända en glödlampa med ett batteri, bör du kunna använda detta tillvägagångssätt (förutsatt att de två rörledningarna aldrig rör). Fäst en sida av ett lågspänningsbatteri (t.ex. 1,5, 6 eller 9 v) längst ner och sträng en lång ledning upp till toppen av de två rören och använd en liten glödlampa eller en VOM för att se vilket rör är strömförande.
Läs andra frågor om taggar electrical Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna