Nej. Du måste hantera den överbelastade panelen på något sätt.
Med "du" menar jag antingen en elektriker ... eller efter att du slängt bort din elektroniska designinriktning, noggrant smälter en bok på hemmet elektrisk och ställer några frågor här på DIY-stacken. Du kan inte Google-kunskap på så sätt, Google svarar bara på frågor och du behöver en väl avrundad primer om ämnet till ens veta vilka frågor som ska ställas .
Om vi antar att vi går över de ursprungliga formaliteterna som farliga FPE- eller Zinsco-märken, tvivelaktiga utmanare och odd-layout som är svår att skaffa Pushmatics, och du har en fungerande panel ... Då kan vi prata om tjänsten du har , hur man omorganiserar vad du behöver för att få de utrymmen du behöver, oavsett om du ska göra en underpanel och hur man ska kunna erbjuda den brytare du behöver.
Förresten är detta problem typiskt för "Craigslist-fynd" - anledningen till att det var billigt på Craigslist är den andra fella som hade problem med att driva det och aldrig ens sprang det för att testa. Craigslist är glutted med 3-fas verktyg av den anledningen.
Men med tanke på kraftsågen i denna såg, är 240V enfas (det är enfas? Höger?) den rätta typen av ström som ska användas. 9,6 amp är bra inom arbetsområdet för en 240V @ 15A krets, kaka för en 240V / 20A krets. Men även om det skulle kunna vara jumpered för 120V, skulle det vara 19.2A som verkligen kyssar gränserna för en 20A krets. Fick du en 30A-krets någonstans? Torktumlare? (Om så låt oss prata om den där , kan torkkretsarna vara konstigt dödliga.)