Jag är en otroligt "låg självförtroende" DIYer, som bara har hyrt egenskaper, vilket begränsar de saker du ska göra, av ansvarskäl.
Men vi hade ett problem med pannan där det var hemskt cthonic gurglande ljud och sedan avstängd, med fellamporna blinkande.
När jag ringde till tillverkarens hjälplinje, föreslog det automatiska meddelandet att det var "kondensröret". När jag förstod att ingen någonsin skulle svara, gick jag ner och hittade vad jag tycker var rätt rör.
Detta svarta plaströr löper ut ur pannan på övervåningen hela vägen runt hörnet och. I slutet var det bara ett öppet rörhål som ledde in i avloppet. Jag märkte att det fanns en isblock som täckte en del av rörets ände så jag slog den av.
Jag försökte sedan starta om pannan, utan riktigt hopp, eftersom röret var otroligt långt och jag hade ingen möjlighet att kontrollera om det fanns en ordentlig isblockering längre upp. Det började bra och alla radiatorer började värma upp.
Kan det här ha fixat det eller var det bara en slump? Det jag förstår inte är varför bara att ta bort ett relativt litet isblock från rörets ände kunde ha löst det här.
Om det faktiskt blev bättre, eftersom dagtid är varmare än natten, är jag orolig att det kommer att frysa igen i kväll.
Du har förmodligen löst problemet - åtminstone tillfälligt.
Pannan kräver att detta kondensationsrör är klart och obegränsat och att isen från slutet avlägsnats har avlägsnat blockeringen. Det är dock troligt att röret kommer att frysa upp igen - speciellt i detta kalla väder.
Lösningen är enkel - isolera röret. Använd antingen något som det här - de förspända grejerna kommer att göra det enklare att passa, eftersom röret kommer att klämmas fast på ett antal platser. Om du inte kan få något som är rätt diameter för ditt rör med kort varsel, linda röret i bubbla. Det ska räcka för att hålla det fryst.