Min utbildade gissning är att kontrollmodulen verkligen går illa. Eftersom deras integritet börjar minska, blir deras verksamhet oregelbunden och mindre och mindre regelbunden. P.
Det finns en Rheem PowerVent (Model No. 42VP40FW) 40 gallon varmvattenberedare för naturgas installerad i mitt hem. För närvarande visas felkoden för "Maximal mängd tändningsförsök har uppnåtts och systemet är i låsning." (Felkod: Semesterljus, Ett ljus, B-ljus på en White Rodgers IntelliVent-styrenhet).
Symptomerna följs: Enheten är påslagen, strömventilfläkten börjar springa, glödlampan tänds, det finns ett klick, gasen släpps och enheten brinner ordentligt och börjar värma. Efter ca 5 minuter finns ett annat klick och gasförsörjningen är avstängd (jag antar) och enheten stängs av. Enheten börjar cykla som beskrivits ovan, men efter det att det inte finns någon tändning efter den heta glödlampan. Enheten fortsätter sedan att cykla enhet som felkoden visas.Det första reparationsprovet: Antag att flamsensorn behövde rengöring. Jag tog försiktigt bort brännaren och rengjorde flamssensorn med stålull. Även inuti enheten städade jag också förbränningskammaren och brännaren själv. Alla delar återmonterades och ersattes ordentligt. De ovan beskrivna symptomen fortsätter.
Det andra reparationsförsöket: Om antagandet att flamssensorn behövde bytas, köpte jag utbytespaketet för hett yta för varmvattenberedaren (ny hot surface ignitor, ny flamssensor, nya ledningsnät, ny bränsletillbehörsdörr etc. ). Efter installationen av satsen fortsätter de ovan beskrivna symptomen.
Andra kontroller: Jag har bekräftat att tryckströmbrytaren på strömventilsenheten verkar fungera korrekt och det finns inga blockeringar i den lilla slangen på strömventilen. Allt är rent och enheten är installerad i ett torrt, normalt luftfuktighetsområde (verktygslåda i en lägenhet på 4: e våningen).
Vid denna tidpunkt tror jag att problemet måste vara White Rodgers IntelliVent-styrenhet, och i så fall ska jag bara köpa och installera en ny varmvattenberedare. Innan jag gjorde det ville jag se om någon annan har vägledning eller förslag för att jag ska fortsätta. Tack alla för att granska min DIY fråga ...
Min utbildade gissning är att kontrollmodulen verkligen går illa. Eftersom deras integritet börjar minska, blir deras verksamhet oregelbunden och mindre och mindre regelbunden. P.
Hade samma problem med min Rheem vattenvärmare idag. Bytte ut värmesensorns sele. Fortfarande skulle inte skjuta upp. Skulle byta gasventilens kontrollbox, men bestämde sig för att trycka på den med hammare. Det fanns några saker du kan knacka på, etc. Slå på och det avfyrade .... lmao. Inte säker hur länge det kommer att fungera. Din låter som om det inte blir gas som mitt var inte.