How ska jag förbereda undergolv för backerboardinstallation i badrumsplattformsprojekt?

1

Ett par frågor om att installera kakel i mitt andra våningspulverrum. Det finns kakel i vårt kök på samma våning.

  • Jag antar på grund av köksplattan i samma våning att mina konstruerade golvbalkar är tillräckligt starka för att hantera kakel. Säkert antagande?

  • Jag ersatte ungefär hälften av golvmanteln på grund av ruttning. Den nya manteln ser mycket snyggare och smidigare ut än den gamla manteln jag åkte på. Hur viktigt är det att undergolvet blir helt jämnt innan jag lägger den tunna uppsättningen + betongbunt?

  • Jag lämnade mellanrum mellan den nya och gamla undergolvmanteln (och väggarna) på ca 1/4 tum (lite mer på några få platser). Behöver jag fylla i dessa luckor med någonting innan jag lägger den tunna uppsättningen + backerboard?

  • uppsättning Chris 18.01.2017 13:50

    2 svar

    2

    1) Säkert antagande. Dina golvbalkar bär lasten på hela rummet. En liten extra kakelvikt kommer inte att betyda.

    2) Du vill ha en relativt jämn yta, men själva tinsetet kommer att ha tillräckligt med flexibilitet för att ditt slutgolv ska vara perfekt nivå, förutsatt att du tar dig tid för att se till att varje kakel är placerad nivå. Om din varians är mer än 1/8 "måste du ange mer / mindre tinsätt baserat på den relativa höjden (lägre undergolv - mer tinset) för att säkerställa att du kan få nivå. Om du vill ta bort all tvivel, en tunt lager av självnivellerande betong hällde först (tät alla hål !!!) ger dig den nivån du vill ha.

    3) Personligen skulle jag inte ha lagt några luckor mellan undergolvet så länge materialet är detsamma. Thinset kommer dock att fylla dina luckor - och du vill inte fylla luckorna runt ytterväggen eftersom de tjänar ett syfte för expansion.

    En annan anteckning - det här är ett badrumsgolv rätt? VÄNLIGEN applicera vattentätning på golvet innan du fortsätter. Vatten tränger in i injekteringen (om det inte är epoxi) och blir fast och om du inte vattentätt träet då kommer det att rotna.

    Också relaterad till min kommentar ovan - du behöver inte för att använda backerboard. Backerboard är för väggmonterad kakel, som ska användas istället för gipsmur (det roter inte). Men som anges i kommentarerna nedan är det bra att använda det, och det kan faktiskt rekommenderas eftersom det är en bättre yta för vattenskydd än trä under golv.

        
    svaret ges 18.01.2017 15:17
    2

    Om du har enstaka plywood, kanske du vill överväga Schluter Ditra -membranet. Det fungerar som sprickisolering och vattentätning:

    Designed specifically for ceramic tile and dimension stone installations, DITRA serves as an uncoupling layer, waterproofing membrane, and vapor management layer that accommodates moisture from beneath the tile covering. Further, DITRA performs all these functions while still providing adequate support/load distribution for the tile covering. The combination of these four essential functions allows for the successful installation of tile over a wide range of substrates, including plywood/ OSB, concrete, gypsum, heated floors, etc.

    Jag ser från dina uppföljnings kommentarer att du behöver bygga upp en viss höjd. Du kan lägga ett annat lager av plywood innan du lägger till vattentäthet, men bekräfta att du behöver en full 3/4 tum ökning i undergolvet före vattentätning, murbruk och kakel. Schluter har en tjockare version av Ditra som heter Ditra-XL, som är avsedd att göra den totala tjockleken på Ditra-XL + mortel + kakel matchar bra med 3/4 tums lövträ.

    (Jag har ingen association med Schluter, men jag använder den i min nuvarande badrumsmodell, och min forskning ledde mig till starka recensioner av det på John Bridge Tile forum , kan du hitta en referensbibliotek .)

        
    svaret ges 18.01.2017 16:15