Villäggningsväggar med ljudabsorberande skum minskar överföringen av medelhög frekvensfläktbuller?

8

Jag har nyligen köpt en server-grade dator, som fungerar bra, men det är nu hörbart även genom en stängd dörr.

Det ligger i ett separat rum, så jag tänker på vad som är det bästa sättet att ljudisolera det.

täcker väggarna med en ljudabsorberande skum är vettigt?

Min plan är att täcka området kring servern, eventuellt också lägga till en annan partition av det ljudisolerade skummet runt maskinen för att ytterligare dämpa bruset.

Eventuella rekommendationer? Rummet är ca 2m av 1m, så ganska liten.

EDIT1 & 2:

Ytterligare råd tyder på att en ljuddämpningsbox kring servern kan vara en bra lösning - vad skulle det vara bra att använda? Den ljudproducerande maskinen är Dell 2950 (se länken till exempel av ljudet)

EDIT3:

Jag har tagit ett ljudproblem med min telefon se bilden: ljudspektrum . Från vad jag kan se, efter att fansen i början snurra upp, sätter de sig ner vid strax under 1 kHz. Sedan är nederst i högst sannolikt PSU-fläkten, som normalt snurrar vid 4kRPM, halvhastigheten hos huvudfläktarna. Svårt att läsa skalan men jag antar att huvudbandet är drygt 0.1kHz. Även om färgen kan indikera liknande tryck är PSU-fläktarna mycket mindre hörbara.

    
uppsättning petr 05.11.2014 14:02

8 svar

10

Enare än ljudisolering skulle ett rum vara att bygga en ljudisolerad låda för servern med hjälp av det trekantiga skummet. Eftersom det är en rackmonterad server kan du bara bygga några kanaler på framsidan och baksidan och beklädda kanalerna med det triangulära skumet du länkat till ovan. Det kan vara tillräckligt.

Ett ännu bättre alternativ kan vara att ersätta systemfläktarna med små buller.

    
svaret ges 05.11.2014 14:19
4

Jag är en elektriker och har varit på många projekt med serverrum. För det mesta fungerar en bra väggisolering bra för ljudisolering, om du kan komma åt de inre väggarna. Det finns ett annat alternativ som är lite dyrt, det kallas ljudsugning. Det är en fiberplatta som man kan beställa från ett bygghus. Du ankar metallkanaler vertikalt mot väggen och panelerna låser sig ihop med metallkanalerna. Detta ger ett tomrum mellan väggen som fungerar som en barriär och fiberkortet förhindrar ljud från att passera.

    
svaret ges 05.11.2014 14:31
3

Ett material som detta är utformat för att absorbera och sprida ljud. Med medelfrekvent fläktbuller, går det vanligtvis långt att nästan eliminera ljudet. Om det fanns en lådan - även en partiell som en partition - och även täcker alla väggar och andra ytor, borde det vara tillfredsställande.

Du kan också inspektera luckan under dörren. Om det är högre än det behöver vara, bör vissa väderförstärkningar under dörren hjälpa till avsevärt.

    
svaret ges 05.11.2014 18:42
3

Den främsta källan till brus på en server är kylfläktarna. Wikibook Buller från kylfläktar visar spektrumet på en typisk 120 mm diameter datorfläkt :

Spectrum of fan noise

Observera att ljudet är i decibel i förhållande till någon godtycklig skala och inte ljudtrycksnivå. Medan det finns en lång svans ligger det mesta av ljudet vid frekvenser nära (och under) 250 Hz. Du kommer att behöva minst 40 dB dämpning för att få serverljudet ner i ljudgolvet. Om servern har flera fläktar behöver du mer dämpning, men dämpningar lägger inte till linjärt. Du skulle lägga till 3 dB för varje fördubbling av antalet fans: 1 fläkt är 40 dB, 2 fans är 43 dB, 4 fans är 46 dB, 8 fans är 49 dB. Den verkliga frågan är inte mängden dämpning som behövs, men ljudets lågfrekventa natur. Att dämpa låga frekvenser är mycket svårare än att dämpa höga frekvenser. Den billigaste lösningen kommer att vara att ersätta bullriga komponenter på servern med mindre bullriga komponenter (t.ex. byt ut fläktar med vattenkylning).

Om du verkligen vill isolera servern kommer du förmodligen att behöva ta ett blandat sätt att stoppa överföringen av ljudet genom att placera det i rum / hölje / låda med tjocka väggar gjorda av tätt material (t.ex. betong) och absorberar ljudet med ett mjukt lågdensitetsmaterial som är konfigurerat så att du får mycket reflektioner. Auralex har några fina publicerade data om bullerreduceringskoefficienten (NCR) av deras kilar och ljudöverföringsklassen (STC) av deras hinder , men jag tror inte att det finns något speciellt om dem som ett företag eller deras produkter. De säljer en transmissionsbarriärprodukt som ger 19 dB dämpning vid 250 Hz (15 dB vid 125 Hz) som skulle vara en bra start, men inte tillräckligt isolerat. Lägga till skum kilar kommer att ta dig längre fram. En kils förmåga att absorbera ljud beror på ljudets frekvens och kilans längd; Ju lägre frekvensen av ljudet desto längre kil du behöver. Deras 4 "kil har en NCR på 0,85 vid 250 Hz och 0,31 vid 125 Hz. Det kan låta som mycket, men 20 dB dämpning kräver en NCR på ca 0,9. Kombinationen av de två produkterna (eller två liknande produkter) bör få du är ganska nära att inte kunna berätta servern är på.

    
svaret ges 06.11.2014 14:06
2

Akustiskt isolering av ett rum kan vara en icke-trivial uppgift. Normalt är det meningsfullt där den intresserade parten inte har kontroll över ljudkällan, t.ex. en inspelningsstudio ljudkiosk.

När den berörda parten har kontroll över ljudkällan kan det vara mer kostnadseffektivt att ta upp källan än att kasta pengar vid byggandet. Till exempel kräver akustisk isolering av en källa ofta att modifiera dörrar, ramar och hårdvara och / eller installera separata HVAC-system för att eliminera flankerande banor.

Specifika akustiska lösningar kräver harmonisk analys av ljudkällan. Detta kan avslöja att maskering är bättre än isolering.

    
svaret ges 05.11.2014 15:45
1

Det beror på hur mycket du är villig att spendera. Det finns professionella ljuddämpande produkter som mineralullisolering och gips som speciellt är gjorda för att blockera / absorbera ljud. Några av dessa produkter är ganska kostnadseffektiva och de flesta ställen bär det inte.

En billigare lösning skulle vara att få vanliga mineralullbatterier och isolera hålrummen i skiljeväggarna med den. Du kan också sätta tjockare gips på väggarna som 5/8 istället för standard 1/2 ". Om du har en ihålig kärndörr kan du också byta ut den med en massiv veddörr. En annan sak du kan göra är att lägga ner mattor eller mattor om det finns ett trägolv.

    
svaret ges 05.11.2014 15:52
0

Ett annat sätt att ta (kanske förutom några av de andra svaren) är att försöka minska mängden brus som servern gör i allmänhet:

  • Vissa servrar kan konfigureras för att köra fansen med full hastighet, eller för att justera dem baserat på temperaturen inuti servern. Du vill förmodligen det senare alternativet. Kontrollera BIOS.
  • På samma sätt arbetar fansen hårdare i ett varmt rum. Om rummet är varmt, se om det finns ett sätt att kyla eller ventilera det.
  • Hårddiskar genererar mer värme och ljud än SSD, så du kan överväga att byta några / alla enheter. (Huvudsakliga prestationsvinster som också skulle ha).
svaret ges 05.11.2014 17:17
0

Tänk på att exponerat skum på en vägg är en brandrisk och kan vara en kodbrott. Skum i sig måste täckas i 1/2 "gips eller annan brandbrytning.

    
svaret ges 05.11.2014 21:04