Different mätare av tråd

1

Mitt hus är 54 år / år. År sedan blev kretskortet uppgraderat till alla 20 ampere, med undantag för AC och ugn. Jag lägger till en burk ljus som använder 12-18 gauge tråd. Jag valde 14 gauge. Jag vill binda den till den befintliga på / av-omkopplaren som jag tror kan vara ansluten till 12 gauge tråd. Är det säkert att knyta in 14 gauge till 12?

    
uppsättning user94440 18.12.2018 22:46

3 svar

7

Nej, du får inte använda 14 gauge på en 20 amp krets. Du måste använda 12 gauge tråd.

    
svaret ges 18.12.2018 22:56
0

Vad växlar strömbrytaren för närvarande? Skulle du göra skarv vid befintlig lampa eller i själva lådan (osäker på varför du skulle göra det, och du kommer nog att få utrymme eller sakna neutrala problem).

Du bör kontrollera brytaren som styr växlarens krets. Om det är 20A (troligen med 12 gauge) och du vill fortsätta med 14 gauge, måste du verifiera dina belastningar och sänka brytaren till 15A. Du är nog bättre betjänad bara fortsätter med 12 gauge. Om ditt befintliga kabeldragning är aluminium, måste du också skarva till nya kopparledningar med en Al / Cu-mutter för att undvika korrosion.

    
svaret ges 18.12.2018 23:00
0

Gå till det, men du måste ändra brytaren i den panelen till 15A . Lägg också en tagg på # 12-ledningen till den pausen som säger "# 14 tråd i krets".

Även 20A behållare på den kretsen (Mr Winky) måste bytas till 15A behållare (Mr Horror).

Aos, om hardwired laddar på den kretsen totalt 7,5A eller mer, kan du inte ha några behållare alls, eller lasterna måste ändras till mindre dragbelastningar.

Vill du fortfarande göra det?

    
svaret ges 19.12.2018 02:22