Is utloppstypen som indikerar problematisk ledning

7

Jag är ganska kompetent som en DIYer, men jag har inte möjlighet att gräva mig till det här problemet direkt än.

Jag överväger att köpa ett mycket historiskt hus (mer än 180 år gammal). Kablarna som kommer ut ur breakerboxen (och det är breakers) verkar vara relativt moderna. Det vill säga, det har plastmantel snarare än en pappersliknande saker som jag har sett i några äldre hus.

Men alla uttag som jag såg under turnén var utan jorduttag med tre plugguttag. Det innebär att du kan ansluta tre lampor utan att behöva en splitter. Men ingenting hade en markpol. (Jag lägger upp en bild om jag någonsin hittar en).

Anger detta en del komplikationer (utöver brist på mark) som jag borde vara medveten om med ledningarna i väggen?

    
uppsättning Elros 04.08.2015 21:41

2 svar

7

Du eller din husinspektör vill undersöka om "moderna ledningar" gör det hela vägen till utloppslådorna (i så fall kommer en enkel ersättare att få dig jordade 3-poliga uttag) eller om det stannar kort och lämnar dig med gammal ojordad tråd till de aktuella försäljningsställena (i så fall vill du sänka ditt erbjudande med flera tusen dollar för att betala för omkoppling.)

De trippeluttag kan bara vara ett modeval, men du måste veta för att göra ett rimligt erbjudande på huset.

    
svaret ges 04.08.2015 21:45
-5

Om uttag är alla 2-lediga öppningar, är det uppenbarligen att socklarna är alla ojordade vilket är en dålig sak. Running grunder till alla utlopp i huset och ersättning av uttag med jordade 3-poliga uttag kan vara irriterande.

    
svaret ges 04.08.2015 21:51