Jag försöker lista ut hur många vattenförsörjningsanordningar (WSFU) kan passa på mina CPVC-försörjningslinjer. Jag tittade på tabellerna i 2015 NSP , men där jag " m förvirrad räknar ut var det beräknas. Exempel -
Jag har en 3/4 "försörjningslinje som tees till två 1/2" grenar. På en gren har jag diskmaskin och diskbänk, och å andra sidan har jag ett badrum med en 1,6gpm gravitationst toalett och en handfat. Jag skulle vilja T anslutningen till badrummet så att det kommer att ha 1/2 "att gå till en bar sink och den andra 1/2" går till badrummet som tidigare.
Frågan är att när jag gör beräkningen tittar jag bara på WFU: erna utanför den 1/2 "-linjen som går på toaletten, eller måste jag ta hänsyn till den linje som går till köket också?
391.133Vid 3/4 "huvudet tittar du på allt bortom det (dvs allt, för den här frågan.)
Överallt tittar du på allt bortom det - så när du passerar utslagsplatsen i köket tittar 1/2 "sidan som matar köket på köksapparaten och 1/2" bad och bar handfat ses på för dessa enheter.