Jag har en 120VAC 15 AMP-krets som driver 2 behållare på en bakre veranda och 5 behållare i ett garage i motsatta änden av huset. Den första behållaren i kretsen är en GFCI på baksidan. Detta är väldigt obekvämt att man arbetar i garaget och går ut på GFCI på baksidan. Finns det något sätt jag kan installera en annan GFCI i samma krets i garaget som bara skyddar behållarna i garaget. Jag kunde sätta garagebehållarna på en separat brytare från baksidan veranda men skulle vara dyrare.
Du bör aldrig ha mer än en GFCI-enhet på en enda krets, eftersom de tenderar att störa varandra och orsaka att andra reser.
Jag kan ju fel, men jag tror inte att det är tekniskt tillåtet att ha externa kretsar på samma linje som inuti (garage) kretsar.
Oavsett, det bästa alternativet - särskilt eftersom du förmodligen använder tung utrustning i garaget - är att sätta garaget på egen krets.