I mitt hus fanns ett 3-stiftsuttag för torktumret och när jag öppnade det såg jag att det finns 4 ledningar och marken och neutralen är på samma terminal. Kan jag byta utlopp till 4 stift? De heta trådarna och neutralen är 10 gauge, men marken är 12.
Är detta OK för torken?
Först, separera neutral och jordad i behållaren, det borde aldrig ha gjorts. Parallell neutral är inte tillåtet.
För det andra, gå tillbaka till servicepanelen och se till att neutralen är på neutralbussen ... Och marken ligger på markbussen. Inuti en main -panel ("serviceutrustning" som NEC beskriver den i RME: s post ovan) förvånas inte om de använder samma stapel för neutral och jord. Det är fel att göra i en underpanel.
Installera nu den nya behållaren på normalt sätt. Mössa till den sista killen för att passa rätt kabel.
Som du kan se har det en hel del detaljer och NEC-styrelsen brukar inte adressera en enda apparatkrets lika mycket om det inte finns mycket diskussion och debatt i samhället. Mitt råd är att ta denna kunskap, men använd din bästa bedömning.
Håll dig säker
Så länge du har 3 x 10 gauge + jord måste du vara OK för att sätta i ett 4-poligt uttag. De 3 pronguttagen var verkligen utformade för att starta marken mot neutralen, vilket var en dålig idé. Som en webbplats noterad
So, why did the NEC make the decision to switch from 3-prong to 4-prong dryer outlets in new homes? Although the old 3-prong outlets were effective at providing power to dryers, they had one major flaw: the ground and neutral wires were grouped together, creating the potential for shock. 3-prong dryer cords contain two ‘hot’ wires along with a third wire that contained both the ground and neutral wire. If a current happened to make its way onto the ground wire, it could travel up to the dryer.
The more recent 4-prong dryer cords feature two hot wires, a neutral wire and a ground wire. This eliminates the possibility for a ground current traveling to the machine, as it features a separate return path for unused power.
Jordtråden är alltid mindre än den heta / neutrala, eftersom den inte är avsedd att bära en last som de andra kablarna gör.