Risken för att ange det uppenbara, Kod kräver GFCI skydd . Det anger inte om det är en GFCI-behållare (singular) eller en GFCI-brytare.
Om du har en sträng behållare på en enda krets och bestämmer dig för att inte gå med en brytare (ah, den långa promenad), snälla gå på ett av två sätt. Antingen
- Sätt en enda GFCI-behållare i rutan första i kedjan och mata in alla andra behållare från LOAD-terminalerna på den här FFCI-enheten. Lämna dem som vanliga behållare, men lägg till en "GFCI-skyddad" klistermärke till dem. Du behöver bara en GFCI per krets på detta sätt . Faktum är att du bara behöver ändra en behållare (den rätta).
- Sätt en GFCI-behållare i varje låda. Använd inte laddningsplintarna alls. Använd en kort pigtail till LINE-terminalerna och dra ut den till käll och nedströms ledningar. Detta är dyrt, men säkerställer att en GFCI-resa bara slår ut det duplexuttaget. Perfekt för frysare.
- En del kombination av ovanstående.
INTE Daisy-Chain GFCI matar LOAD-utgången från en till LINE-ingången till nästa. Människor gör det hela tiden, och det är ett dumt slöseri med dyra GFCI. Det är inte osäkert, bara dumt.