15 amp gfci för garageuttag

1

Vi har begravda elektriska kopparkablar (ca 35 fot till garaget eller så) som har en 15 amp brytare med 14 gauge ansluten till garaget. I grund och botten, eftersom jag byter mina gamla dubbelduplexbehållare, kan jag fortfarande använda en 15 amp GFCI-behållare, eftersom mitt hem är över 40 år. gammal. Korrekt!! Vill bara se till att jag överensstämmer med NEC-standarderna. Jag vill inte behöva ombebyggas 12 gauge tråd. Tack igen!

    
uppsättning larry pinsky 25.02.2017 00:49

2 svar

3

Behållare som är märkta med 15 ampere kan användas på 15 amp kretsar.

De kan också användas på 20 amp-kretsar så länge du har mer än en behållare (en dubbelsidig eller två enkla behållare) på kretsen.

Om du har en enda behållare på en krets måste den klassificeras för kretsen, t.ex. en 20 amp krets skulle kräva en 20 amp receptacle. En enda behållare i detta fall är inte en standard duplexbehållare. Om du har en enhet med en 20 amp kabel så behöver du en av dessa. Annars är allt annat bra med 15 amp-behållare.

Lycka till.

svaret ges 25.02.2017 02:27
2

Risken för att ange det uppenbara, Kod kräver GFCI skydd . Det anger inte om det är en GFCI-behållare (singular) eller en GFCI-brytare.

Om du har en sträng behållare på en enda krets och bestämmer dig för att inte gå med en brytare (ah, den långa promenad), snälla gå på ett av två sätt. Antingen

  • Sätt en enda GFCI-behållare i rutan första i kedjan och mata in alla andra behållare från LOAD-terminalerna på den här FFCI-enheten. Lämna dem som vanliga behållare, men lägg till en "GFCI-skyddad" klistermärke till dem. Du behöver bara en GFCI per krets på detta sätt . Faktum är att du bara behöver ändra en behållare (den rätta).
  • Sätt en GFCI-behållare i varje låda. Använd inte laddningsplintarna alls. Använd en kort pigtail till LINE-terminalerna och dra ut den till käll och nedströms ledningar. Detta är dyrt, men säkerställer att en GFCI-resa bara slår ut det duplexuttaget. Perfekt för frysare.
  • En del kombination av ovanstående.

INTE Daisy-Chain GFCI matar LOAD-utgången från en till LINE-ingången till nästa. Människor gör det hela tiden, och det är ett dumt slöseri med dyra GFCI. Det är inte osäkert, bara dumt.

    
svaret ges 25.02.2017 03:34