Att splittra hots och dela neutralerna på så sätt är ingen stor sak; detta kallas en flertrådig bankkrets (MWBC). Vi har flera svar på det, och Google kan också hjälpa till.
MWBC är helt rimliga och säkra. De är lite förvirrande först, men de är bra på att leverera dubbelt så mycket ström med bara en enda tråd.
För om den delade neutralen är några extra installationsregler gäller. Mest speciellt, se till att hotsna finns på separata poler . Det vill säga, det måste finnas 240V mellan de två hotsna. Använd bara en 240V-brytare av den typen som tar två brytareutrymmen och kräver att båda sidorna stängs av tillsammans.
En 30A-brytare på 12 AWG-kabel är inte tillåten. Du måste nedgradera brytaren till 20A.
Alla strömbrytare som levererar 15A eller 20A-behållare får inte vara större än 20A, så 30A-brytaren skulle inte tillåtas även om vajern var tjock nog.
Om du verkligen vill avveckla MWBC och omvandla den till en 120V-krets, kan du göra det. Koppla loss och lossa från den röda ledningen i panelen, sätt in den svarta ledningen i en 120V-brytare med lämplig strömstyrka (dvs 20A), och rör kablarna så att allt matas av den svarta ledningen istället för den röda. Ärligt talat verkar det som en dum sak att göra, det skulle vara smartare och snabbare att bara skola på MWBC så att du känner dig bekväm med dem.
Redigera: så du är tom för mellanslag. Som jag sa i kommentaren kan du gå med i 2 kretsar för att bli 2 grenar av 1 krets, och gör att det går direkt i panelen 6 "före pausen (eller vid pausen om den är listad för 2 ledningar).
Du kan också göra det med MWBC: bara land båda hots på en enpolig brytare som är stor för en tråd (t.ex. för en # 12 MWBC, en 20A brytare, inte 40 .) Ja, du har det farliga tillståndet att båda hotsna är i samma stolpe, men brytaren är dimensionerad för att skydda neutralen, så det är inte farligt.
Slutligen säger du att MWBC-ryggraden är 10AWG. (hej, tidigare torkkrets). Skrämmer verkligen skriker "lägg en underpanel i slutet av mig" . Det skulle stödja fyra behållarkretsar, och lätt med 10AWG - inga brottande svarta ormar. Bryt huvudet för 30A för att skydda 10AWG-kabeln (delpanelen kan vara något > = 30A). Om MWBC delar upp det, landa varje sida på en enda. Annars fortsätt MWBC av en 2-polig. Nu har du huvudstol i den panelen för 2 fler kretsar. Mer om du någonsin uppgraderar 10AWG-ryggraden.
Jag uppmuntrar dig starkt till att vara "en gång biten dubbla blyg" om att springa ut av brytareutrymmen och få de största panelerna du kan, alltid. Jag skämtar om 84-paneler, men paneler blir dyra när de överstiger 40/42-plats, så får bara två 42: s :) Förresten har industrikvalitetspaneler alltid multipla av sex eftersom de också kommer i 3-fasiga Därför, 16 eller 40-rumsskriker "billig byggnadsplattform".