Anslutning av existerande 3-vägsbrytare i källarstegen som klipptes

1

Redigera: Så efter att ha läst mer upp på 3-vägs switchar kanske jag tror att jag vet hur de ursprungligen kopplade den men jag har inte sett några diagram som görs på så sätt. Det verkar som att de passerade de 2 resande linjerna genom det första ljuset och sedan till den andra strömbrytaren kommer strömmen från den andra strömbrytaren till de andra lamporna. Inte säker på om detta är korrekt men kanske någon kan kasta lite ljus på det som jag inte har sett det gjort så här.

==============

Jag köpte ett hus och källaren var guttad och jag försöker rewire 3-vägsbrytaren på källaren trappor, även om jag inte kan hitta något diagram som kommer nära det befintliga kablar som är inställd.

Vad jag har är en ljusbrytare högst upp i trappan som har kraft att komma in i den. Från den omkopplaren har den sedan en 3-ledare som löper upp till ett ljus över strömbrytaren, som aldrig har fungerat sedan jag köpte huset.

Från det ljuset uppe på trappan finns två ledningar en 2-trådig och en 3-ledare som går ner till trappans botten som båda bara sitter i en Junction-box.

Vad jag tror är att kryssrutan med 3-ledaren var sekundärbrytaren och 2-ledningen var ljuset längst ner på trappan.

Här är ett diagram över den aktuella trådinställningen.

Blå = Vit tråd Grön = Jord

Somdukanseidiagrammetfrånljusetuppepåtrappanhardetsedan2ledningarsomgårtill2kryssrutorlängstnerpåtrappan.

Jagförsökteläggatillenannanströmbrytaretill3-trådskryssrutan1menljusetuppepåtrappanfungeradefortfarandeinte.

Jagkanintehittanågradiagramför3-vägsswitcharsomharsammaledningar.

Redigera:Härärnågrasekundärabilder

Dethäräravljusbrytarenhögstuppförtrappan.

Härärljusetovanförljusbrytarenhögstuppförtrappan.

    
uppsättning Greenhoe 10.02.2016 23:28

2 svar

3

Kanske var anledningen till att J Box 1 och J Box 2 var tomma är att den tidigare ägaren gav upp för att försöka få det att fungera. Om så skulle det skulle indikera problemet ligger i kablarna.

Om J Box 2 är i en position där ett ljus skulle installeras, var kretsen troligen ursprungligen tänkt att vara ansluten så här:

Placera svart tejp eller svart färg på änden av den vita ledningen i 3-tråds-kabeln för att indikera att den har återställts som omkopplad varm.)

Om du kopplar den så här och det fungerar inte, så är det förmodligen något fel med 3-tråds kabeln, Koppla bort allt från 3-ledningen och testa alla ledningar för kontinuitet. Se till att alla kabelnötter är täta - det är här jag har störst problem i mitt hus.

    
svaret ges 11.02.2016 03:02
1

OK här är vad jag ser.

Föreställ dig Junction box 2 existerade inte. Gå tillbaka in i Paint, välj den vita borsten och ta bort allt som rör kopplingsbox 2 inklusive de tre trådarna. Det ser ut som en vanlig tvåbrytarkonfiguration med två 3-vägsbrytare och lampan i mitten. Du borde ha hittat det på någon av dina webbsökningar. Svarta och röda är budbärare, och det vita från kopplingsbox 1 är det inte neutralt, men byttes "varmt" (vilket bör märkas som sådant med ett band av svart elektriskt band nära varje ände, men aldrig påminna det) kommer tillbaka från längre byta till lampan. Den vita från den första omkopplaren till lampan är den faktiska neutrala.

Hittills är detta helt lärobok (om du ignorerar kryssrutan 2 och dess anslutande ledningar).

Föreställ dig nu att du vill sätta en andra lampa på en andra plats som slår på och av med den första lampan. Vad ska du göra? Gå till den första lampans plats, och binda i marken, neutral och den omkopplade "heta" till den första lampan. Det är just vad kryssrutan 2 gör. Den är avsedd för en andra lampa.

    
svaret ges 11.02.2016 02:55