Furnace Luftflöde

1

Jag har central luft. När ugnen kommer på, kan vi känna att luft kommer ut ur registren i några minuter, då stannar luftflödet. Om vi stänger av det för några timmar kan vi slå på det igen och få luftflöde i några minuter, så slutar det. Det finns ett kopparrör som kommer ut ur ugnen som får upp till en halv tums is när ugnen körs. Vad kan vara fel? Vad ska jag kontrollera?

    
uppsättning antony.trupe 28.04.2011 14:49

1 svar

2

Om kopparledningarna frostar över, låter det som om du har låg kylvätska. Om kylvätskenivåerna är låga kan enheten inte kyla huset, vilket betyder att det fortsätter att springa och kopparröret blir kallare och kallare tills fuktigheten kondenserar på det och så småningom fryser.

Om linjerna är frostat betyder det att enheten är överarbetad. Sluta springa ASAP så att du inte brinner ut kompressorn. Kontrollera kylvätskenivåerna innan du sätter på den igen (du kanske vill ringa ett HVAC-företag).

Om du har låg kylvätska har du förmodligen en läcka någonstans.

Andra saker att kontrollera:

  • Kontrollera att luftfiltret är rent.
  • Se till att fläkten utomhusaggregat körs ordentligt.
  • Kontrollera att ventilen / spolarna på utomhusenheten är rena och luftflödet är obestämt.
svaret ges 28.04.2011 21:39