Jag bor i ett 3-stjärnigt hus och för 4 år sedan hade en ny Worcester boch panna monterad och de flesta av radiatorerna byttes till nya moderna och allt var bra. Nyligen har ändrat 3 av de gamla återstående radmen på övervåningen för nyare och sedan dess började problemen. På övervåningen är stor men nere nu tar det nu ca 90 minuter innan alla rad är på. När de är på är det 3 i synnerhet där endast 2 av 3 kommer när som helst och den andra inte. Det är inte alltid samma.Engineer har varit tillbaka och kontrollerat systemet och hävdar att det inte är något fel. Råd vänligen.
Det är förmodligen inte luft eftersom det skulle stiga till toppen av ditt system, men du bör se till att dina rad blädder i alla fall som du aldrig vet. Se också till att systemet är trycksatt i den gröna ljusbågen, vanligen 1,2 bar. Kontrollera de enkla sakerna om du inte redan har det, se till att ventilerna radarna är helt öppna.
Du måste bestämma om det här är en balanseringsproblem eller något mer synd. Först avaktivera ditt system och låt det bli kallt och stäng sedan av alla utom problemradierna. Sätt sedan på ditt system igen, din rad på raden ska värma upp snabbt. Om de inte gör det är det förmodligen ett problem, kanske finns det en del gunk som begränsar en av rören eller det finns ett annat problem som behöver uppmärksamhet.
Om raderna värms upp snabbt är det mest sannolika problemet att radiatorerna inte balanseras. Om du hade gamla radiatorer i en del av huset så hade de troligtvis mindre flöde än de nya, så dina andra radiatorer var förmodligen delvis begränsade för att tvinga vatten till dem. Nu har du snygga nya och de tar allt varmt vatten.
Detta kallas en spärrventil.
Dess jobb är att stänga en av ändarna på din radiator för att balansera systemet. Ventilen på andra sidan är din mer typiska justering, förmodligen en termostatventil. Du kan ha en låsskärm med en knopp för att vända (glatt glädjeglädje) eller en av dessa på bilden, i vilket fall du måste dra av plastkåpan och använda en platt skruvmejsel (smärta i röven). Om du har dessa var försiktig så att du inte öppnar dem för mycket, eller skruven kan komma ut och vatten kommer läcka ut.
Först, gå till radiatorerna som värmer långsamt och öppna sina spärrventiler helt och sedan till radiatorerna som värmer upp riktigt snabbt och stänger deras två fulla varv. Du kanske eller kanske inte ser en förbättring vid denna tidpunkt. Fortsätt att begränsa flödet där raderna värms upp snabbt, en halv varv åt gången tills du får önskat resultat. Det här kan vara mycket, jag har haft radiatorer där låsskyddet var öppet 1/4 varv bara.
Läs andra frågor om taggar heating Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna