5 "locket runt stålpolen är inte tillräckligt.
De flesta elektriska entreprenörer har augurs i 12 ", 18", 24 "-diametern. Jag skulle gå med 24 "-diametern av fyra skäl: 1) det ger dig 9 1/2" lock (om polen hamnar exakt i mitten ... tveksamt), 2) 24 "bredden kommer att hjälpa till att motstå vändning, om det är blåsigt som du säger, och 3) måste spärren vara 3 "från utsidan och det ger dig gott om utrymme mellan spärr och stolpe, och 4) betongbasens vikt kommer att hjälpa till att vända om.
För djup skulle jag gå 4 'i sandjorden där du befinner dig. Vid 24 "diameter och 4" djup ger du cirka 630 lbs betong som motverkar vändning.
Ett ljus och en bar på toppen av polen kommer att ha ca 8 "x 12" = 96 kvadratmeter. / 144 = .66 kvadratfot X 30 'pol = 20 ft Ib. (räknar inte polen). Vind är ungefär 25 psf x 20 = 500 lbs.
Därför har betongfoten mer motstånd än vinden på ljuset ovanpå en 30-polig ... och polen kommer att bryta innan den roterar.