Elektrisk ledningsfråga - Hur kan jag få 1300 watt x2 från en 15 amperebrytare genom att dela upp amp

4

Jag försöker höja spänningen till 240 V så att jag kan driva två datorer med 1300 watt, var och en på en 15 ampere krets.

Jag driver fyra 15-A-kretsar i min butik via en 60 amperebrytare. Jag håller i min huvudpanel. Jag kom med den 60 amperebrytaren med tre # 6 trådar (två hots + neutrala) och en # 10 mark.

Var och en av mina datorer är 1300 watt.

Så, allt jag behöver göra är att koppla de existerande neutralerna som redan finns på bussen (de neutraler som härrör från varje tillämplig krets. I mitt fall, de enda i baren), ta bort dessa från baren, och placera neutralen i en annan 2-polig 15-A-brytare. Är det här rätt? Kommer detta tillåta mig att ansluta 2600 watt till en krets? Är allt jag behöver göra för att lägga till en tvåpolig brytare och flytta neutralen till den?

    
uppsättning Norman Dunnagan 10.04.2017 20:09

4 svar

28

Hyr en elektriker innan du bränner din butik med alla datorer i den.

Medan jag kan försöka utbilda dig, det faktum att det finns mycket information redan tillgänglig och ändå har du helt klart inte gjort någon forskning eller bara inte förstår ditt energisystem gör ovanstående mina korta råd.

Kort sagt, neutralt har inget att göra med en 240V (enda) krets i USA / Kanada systemet.

Du byter ut två 15A enrumsbredare med en 15-ampers tvåbrytare, och båda benen är heta. Du behöver också byta ut behållarna på kretsarna.

Alternativt kan du bara lägga till 4 flerpoliga 15A-brytare och koppla nya 120VAC-kretsar till dem.

Snälla anlita en elektriker istället för att fördjupa halvförståelsen; eller ta en bra lång tid att verkligen förstå innan du rör en tråd.

    
svaret ges 10.04.2017 20:39
5

Belastningarna

"1300w" nätaggregat för datorer är uppenbarligen en specialitet som tillverkats av några tillverkare. Den nominella effekten är den kraft det kan ge till PC-komponenter. på grund av ineffektivitet, drar mer från nätet.

En dator med tunga beräkningar är vad som kallas en kontinuerlig belastning . För dem måste du tillåta extra 25%. Till exempel om lasten är 12 ampere (1440 watt), så är 125% av det 15A. Nu är 15A den vanliga kretsstorleken i husen, och strömförsörjningstillverkare vet att . Strömförsörjningen är konstruerad för att dra 12 ampere på grund av denna regel.

De som jag studerade byter strömförsörjning (krävs så att de kan slå på "Gold" -faktorn), och de kan också köras på 240V. Vid två gånger spänningen tar de hälften av strömmen, eller 6A. Två av dessa (12A) kommer att "maximera" en 240V / 15A krets när du står för 125%. En annan vanlig storlek är 20A, men tre överbelastar en 240V / 20A krets, så det finns ingen fördel att gå 20A.

Reglerna förbjuder vanligtvis att sätta flera behållare på kretsar större än 20A. Om du matar en massa maskiner av en 60A-brytare, nej.

240V på 15A-kretsen

Om du befinner dig i en bostad tillåter de inte 240V-kretsar om det inte är absolut nödvändigt, dvs en belastning är över 1440W max för kontinuerlig belastning på en 120V / 15A krets). Som diskuterat är dessa nätaggregat exakt så att de inte kvalificerar sig. Men det är okej, du har massor av makt i den 60A-split-fas-tjänsten.

Om du inte befinner dig i en bostad, kan du göra som du föreslår: Välj en krets, byt varje last och behållaren till 240V, markera alla vita ledningar med tejp för att beteckna dem som krukor och slå dem ner till en 2- pol brytare nominellt 15A. Du kan då ansluta till två av dessa datorer i 240V-läge. Du måste använda en 240V-mottagare och få 240V-kabel för datorerna. Under inga omständigheter led 240V till en vanlig 120V-behållare, det skulle skapa en boobyfälla för någon annan som försökte använda behållaren!

Dessabehållareärocksågjordai"dubblar" som de vanliga dubbla behållarna du är vana vid (med knivarna olika uppenbarligen).

60 ampere på 6 AWG-tråd

Det här är OK. 6 AWG-kabel är bra för 55A vid 60 grader C-temperatur, men eftersom de inte gör 55A-brytare, kan du gå upp till nästa storlek, 60A.

Få ut det mesta av 60A / 240V med neutral

Du nämnde "4 kretsar" så du kanske redan har gjort något av detta. Du kan inte bara hänga en massa 120V / 15A-behållare från en 60A-split; du måste ha en underpanel .

Föreställ dig nu att du får en 8-delig underpanel och fyll den med åtta 15A / 120V-brytare och använd dem för att mata åtta 15A 120V-kretsar. Kan du göra det? Ja du kan, på grund av din neutrala. Du har 60A på varje ben på 240V, så du har 60A / 120V på ena sidan och 60A / 120V på andra sidan, båda samtidigt. Det kommer fungera bra.

Det här låter dig servera åtta datorer. . Det är mer än vad du behöver.

Få en panel med gott om extra utrymme, som ett 20- eller 30-rum, eller till och med 42. Det kostar lite mer, men de ger dig ofta gratis brytare. Och det blir trevligt om dina behov ändras någonsin. Din breakers motsvarar din kapacitet bara för att du planerar att ladda allt till 80% av max. Vid normal belastning kan du ha fler än 8 brytare.

Självklart är problemet med denna typ av verksamhet att kraftföretaget gör det mesta av pengarna. Vissa kraftföretag erbjuder emellertid planer som ger du makt nästan gratis om du spelar sitt spel rätt ... Det kan förändra mina finanser.

    
svaret ges 11.04.2017 02:16
2

All I need to do is add a 2 pole breaker and move the neutral to it?

AIUI (jag är inte en amerikansk så jag kanske har saknat något) för att göra det ordentligt behöver du.

  • Se till att all utrustning du planerar att ansluta till kretsen är lämplig för 240 V-drift.
  • Koppla loss kretsens heta och neutrala ledningar från brytaren och den neutrala linjen och anslut dem till en ny dubbelpolbrytare. Den tidigare neutrala tråden är nu en varm tråd.
  • Byt behållarna på kretsen till NEMA 6.
  • Markera den tidigare neutrala tråden röd i båda ändarna så att folk vet att det är en varm tråd.
  • Om utrustningen använder en spänningsomkopplare flyttar den till 240 V-positionen.
  • Byt ut kontakten eller nätsladden på utrustningen för att ansluta till de nya behållarna. För apparater med IEC-nätsladdar skulle jag föreslå att de märktes på en eller annan sätt, så att du vet vid ett ögonblick vilka IEC-kontakter som har 240 V på dem.
  • svaret ges 10.04.2017 22:00
    0

    Detta är nog inte svaret du letar efter, men för att förhindra husbränder:

  • Ange alltid vilket land du är i, så att du kan få lämpliga råd om lokala kablar och lagliga begränsningar (och så publiken vet om du har 110V eller 230V nät).

  • Om du kopplar in någon uppsättning av icke-defekta apparater av något slag och en brytare poppar, betyder det att du bör kontakta en kvalificerad elektriker om du inte är mycket säker på att du vet varför det händer, vad som kan göras om det på ett säkert sätt, och om du lagligen har rätt att göra det själv. (I så fall behöver du förmodligen inte ställa frågor här). En strömbrytare är där för att stoppa ledningarna i husets väggar från överbelastning, följdöverhettning och ställa in huset i brand. Om en brytare dyker upp, anser du att det är ett husbrand som avvärjas. Du behöver förmodligen en kabelförbättring för att stödja det du försökte. Du kan vara under juridiska begränsningar vad du kan göra för dig själv.

  • svaret ges 11.04.2017 12:58