Utrustningens jordledare för flera kretsar är dimensionerad för den största kretsen i racerbanan. Stor från tabell 250.122 för den största OCPD.
250.122 (C) Multiple Circuits. Where a single equipment ground-ing conductor is run with multiple circuits in the same raceway, cable, or cable tray, it shall be sized for the largest overcurrent device protecting conductors in the raceway, cable, or cable tray. Equipment grounding conductors installed in cable trays shall meet the minimum requirements of 392.10(B)(1)©.
Dessutom tillåter koden att använda racerbanan, om den är metallisk, som EGC och spara dina pengar.
250.118 Types of Equipment Grounding Conductors. The equipment grounding conductor run with or enclosing the circuit conductors shall be one or more or a combina- tion of the following:
(1) A copper, aluminum, or copper-clad aluminum conductor. This conductor shall be solid or stranded; insulated, covered, or bare; and in the form of a wire or a busbar of any shape.
(2) Rigid metal conduit.
(3) Intermediate metal conduit.
(4) Electrical metallic tubing.
etc.
Slutligen, om du har UF-kabel behöver du inte en racerbanan om den inte utsätts för skada och den ska redan ha en jordkabel i kabeln.
Lycka till med ditt projekt!