Jag har en pool som ligger strax utanför mitt däck. Gfci jag har gått dåligt så jag behöver en ny. Det var en 15 amp gfci i en metalllåda fäst på 1/2 i emt-ledningen med en metalllåda och ett oanvändningsskydd. Den ligger strax under läppen på däcken, så det är något skyddad från väder men inte helt. Jag planerar att byta ut lådan och även få ett täckningsskydd, främst på grund av att skruvhålen är borttagna. Min fråga är: Behöver jag en väderbeständig GFCI vs en icke-väderbeständig GFCI? Den nuvarande var inte väderbeständig och gick dåligt, den snubblade och återställdes inte. Också om någon kan förklara vad skillnaden är mellan en standard gfci och väderresitant? Är det väderbeständigt mer förseglat för att hantera mer fukt från att vara ute? Tack på förhand
En WR GFI använder rostfria komponenter och skruvar. GFIs är berömda för rostning, särskilt på monteringsskruvarna. Den som gick dåligt var förmodligen äldre, innan WR var ens tillgängliga.
Ja, du behöver en WR GFI och ett in-use-omslag. Faktum är att jag vågar satsa på att mycket av din installation inte är upp till kod. Om det är så nära poolen måste behållaren och kontakten vara av låsningstypen (twist-lock) och kretsen skyddad av en uppströms GFI. Utsidan av ledningen till en poolmotor måste också vara i ledning med enskilda isolerade ledare. Äldre koder skulle tillåta att denna installation ligger mellan 5-10 meter från poolen, men INGEN närmare än 5 '. Dessutom bör ledningen på motorn inte vara längre än 3 'och måste vara # 12 eller större.
Det finns många koder som berörs av poolinstallationer, jag hoppas att dina möter dem.