ELCB tripping är flera kretsar samtidigt

0

Ett neutralt jordfel på en 1 våning i huset orsakar ELCB på andra våningen att resa. Dessa två RCDs matas av de två olika kablarna som är utgående från huvuddistributionskortet.

Försöker hitta orsakerna till att felet inte finns i det felaktiga distributionspanelen. Har också kontrollerat huvudjordning.

    
uppsättning Abraham 19.01.2017 18:00

1 svar

2

När som helst en enstaka felreaktioner två jordfelsdetektorer är orsaken att kretsarna korsas.

Antingen har neutralerna blivit bundna någonstans; Hotsna har blivit bundna någonstans; eller en viss belastning drar varmt från en krets och återgår neutralt till den andra kretsen. Detta kan och bör resa både jordfelsdetektorer.

Det ska vara helt OK att dela eller korsa grunderna. Naturligtvis kommer ett neutralt jordfel också att orsaka en jordfelsdetektorresa.

Jag går in mer i detalj i mitt svar här . Även om frågorna är helt olika, är de samma kärnfråga.

    
svaret ges 19.01.2017 21:24