Skulle jag byta ut min tryckluftsventil?

0

För några veckor sedan började min oljeeldade vattenpanna kontinuerligt läcka vatten ur tryckventilen på toppen av enheten. Jag vet att det här läcker stadigt eftersom det dränerar i en 5gal hink och jag har dumpat det två gånger nu. Jag granskade systemet och bestämde att vatten för att fortsätta läcka måste matas in i systemet från någonstans. Så jag tittade upp denna tryckreduktionsventil och bestämde sin funktion - fyller systemet när vattentrycket blir lågt. Jag läste också online att denna ventil kan funktionsfel och låt för mycket vattentryck orsaka denna typ av läckage.

Min tryckreduceringsventil är artikelnummer: Taco 329-3

Jag ser skruvar ... kan det öppnas och rengöras eller ska jag helt ersätta denna tryckreduceringsventil? Finns det något annat jag borde kolla in i min diagnos?

    
uppsättning Layla Renee 06.12.2013 21:03

2 svar

1

Vad är trycket på pannans tryckmätare (ofta en kombinerad temperatur / tryckmätare)?

Flera saker kan vara fel - att ersätta delar kommer att bli dyra.

Om trycket ligger under avlastningsventilens inställning kan avlastningsventilen vara defekt. Om trycket är vid eller över avlastningsventilens inställning, kan tryckreduceringen vara felaktig. Om temperaturen är för hög kan avlastningsventilen vara en kombinerad temperatur- / tryckavlastning som aktiveras ordentligt på grund av temperaturytor. Orsaken till sådana extrema temperaturer bör korrigeras.

Om du inte verkligen har en gedigen förståelse för vad du gör, kan en servicetekniker med licensierade tjänster vara värt kostnaden för serviceanropet.

    
svaret ges 06.12.2013 21:42
2

Jag antar att du har en expansionstank ansluten till köldvattenledningen som leder in i pannan. Jag skulle kolla att - om det känns varmt runt, är det membranet förmodligen felaktigt och tanken behöver bytas ut.

    
svaret ges 27.12.2013 12:19