Hur felsöker jag strömkärl?

11

Jag har precis köpt ett nyrenoverat hus och husinspektören sa att alla pluggarna i källaren fungerade.

Tja ... Jag pluggar in flera enheter i pluggarna och de slår inte på. Om jag använder min spännings tester kan jag se att pluggarna verkligen är "heta", men de ger faktiskt ingen juice.

Alla de drabbade pluggarna är på samma brytare samt lamporna i källaren. Lamporna har inga problem att slå på.

Vad är några steg jag kan ta för att ta reda på vad problemet är?

Uppdatering:
Jag öppnade en av pluggarna för att se om det var något synligt fel. Alla kontakter föreföll vara ordentligt anslutna. Jag bytte ut behållaren till en ny som jag köpt och jag kopplade den på plats. Jag försökte ansluta en liten testlampa till den nya behållaren utan att helt skruva den på plats och en bult på den heta sidan som inte var helt åtspänd borstad på sidan av metalllåda thingy och orsakade en gnista! EEP! Jag gissar det betyder att kraften och marken fungerar. Jag stängde av brytaren och skruvde behållaren ordentligt och försökte lampan igen och fortfarande ingenting.

Uppdatering 2:
Jag köpte en behållare tester och behållarna alla visar blank, yellow, yellow som tycks indikera att de är ordentligt anslutna. Nästa steg kommer jag att ansluta en voltmeter.

Uppdatering 3:
Okej jag pluggade i multimetern och det går bara till 30 ... för att säkerställa att min multimeter inte var ojämn, jag kopplade den till mina arbetsställ och nålen gick till 120V. Så, av någon anledning har jag bara en fjärdedel av spänningen jag borde ha konstigt.

Uppdatering 4: Upplösning, så jag caved och anställde en elektriker. Det visar sig att ledningarna för pluggarna sprang genom en lätt fixure. Inuti armaturen var alla neutrals för pluggarna anslutna till varandra, men de var inte anslutna till huvudnolutan! Elektrikeren skruvade en trådmutter på de 2 buntarna och låga och såg, arbetspluggar överallt. Tack för hjälpen alla!

    
uppsättning Biff MaGriff 12.03.2012 19:43

4 svar

14

Som jag sa i kommentarerna till OP och till Aarons svar finns det flera kabelförluster som kan orsaka en NCVT (kontaktfri spännings tester, vanligtvis en penna sak som pekar när du pekar på den på en elektrisk ström ledning) för att lysa upp och vissa som även en pluggtestare kan missa, men det skulle förhindra att en "riktig" laddning sätts i. Det första är att få en 3-lampa utloppstestare (helst med GFCI-testning) till komplettera din NCVT. Testeren diagnostiserar de flesta av dessa saker korrekt:

  • Öppna Hot : Den svarta ledningen är närvarande i lådan men kopplad från pluggen (eller på annat sätt inte bra kontakt). En NCVT kan fortfarande lysa om vajern ligger nära frontplattan. En plug-tester kommer emellertid att diagnostisera problemet. Åtgärden är att vrida det här utloppets brytare, öppna plattan och se till att alla kablar är ordentligt anslutna till de lämpliga anslutningarna på uttaget.
  • Öppna Neutral : Den vita ledningen är närvarande men inte ordentligt ansluten till uttaget. Återigen kommer en NCVT att tändas om den heta är ordentligt ansluten (kanske även om den inte är), men en pluggprovare kommer att diagnostisera problemet korrekt. Fixen är densamma som för en öppen het.
  • Broken / Worn / Bent Outlet-kontakter : Ledningarna är anslutna korrekt, men utloppets kontakter har dålig eller ingen kontinuitet med pluggens blad. Du kan höra bågar (en grov spricka) när du sätter i testeren eller en elektrisk apparat. En tester kan visa en korrekt ledning vid en blick , men om du tändar testeren blinkar lamporna. Byte av utloppet är lösningen här.
  • Neutral-Ground Swap och High Resistance Ground : Detta skulle tendera att påverka ett hela husets ledningar, men det kan också lokaliseras. Det som händer är att de vita och nakna ledningarna har blivit omkopplade, och dessutom har marken (som normalt binder tillbaka till busremsan i servicepanelen och har full kontinuitet med neutralen) förlorat viss kontinuitet tillbaka till servicepanelen . Det finns flera situationer där detta kan hända, de flesta av dem innebär att man ansluter grunderna till husvårdsarbeten och sedan byter det rörsystemet längs vägen. En uttagstester kan inte diagnostisera detta ; Den förväntade läsningen är en "öppen mark" eller "öppen neutral" (kom ihåg att detta i huvudsak skulle vara ett problem om neutralen och marken växlas), men om det finns någon kontinuitet så kan testaren inte visa något problem.
  • Poor Continuity Of Hot eller Neutral With Outlet : En eller flera ledningar gör mycket dålig kontakt med uttagsterminalen. En plug-tester kan sakna detta ; Det finns tillräcklig kontinuitet för testaren (som endast drar några milliamplar för dess lysdioder) men även en klockradio skulle ha problem med belastningen som orsakas av den dåliga kontinuiteten. Lösningen är att dra tillbaka uttaget ordentligt och om ledningen är ljudet på kontakten så kontrollera andra ledningar i lådan (med avbrytaren av förstås). Den näst mest sannolika skyldige är "bunden" av neutrala ledningar som normalt ligger i en "uppströms" J-box; se till att alla ledningar är lindade och ordentligt fastsatta med en trådmutter och elektriskt band.
svaret ges 13.03.2012 01:04
5

Ett kort svar om din spänningstestare (kontaktfri piper?) indikerar "hotness" kan vara att den neutrala avkastningen är öppen - den går inte tillbaka till panelen.

Stäng av brytaren, öppna en behållare, ta bort de heta och neutrala sidorna från den, lämna dem, sätt på brytaren och ta en multimeter och kontrollera voltmen mellan hett och neutralt. Om det inte är 120 (förutsatt att du befinner dig i en 120 plats), men kontaktkontakten indikerar heta, så är det troligt att den neutrala avkastningen är öppen.

    
svaret ges 12.03.2012 22:08
0

Jag betalade bara 120 kr för en elektriker att byta ut två receptacle-uttag i mitt hus. Huset krets till två rum hålls intermittent förlora ström. Kretskortet var inte utlöst men återställning skulle ibland fungera, men inte alltid. Strömmen skulle vara avstängd på kvällen och när jag bestämde mig för att ringa en elektriker nästa morgon var kraften mystiskt tillbaka! När jag först tryckte en tång från en strömförsörjare i en behållare och jag kunde höra TV-strömbrytaren och jag förlorade strömmen till hela kretsen. Jag bytte ut behållaren och jag förlorade fortfarande strömmen intermittent på samma krets över ungefär ett år. Byte av behållaren var inte lätt. Behållarkabeln fastnade i hål i baksidan av behållaren kontra skruvad på sidan, och den genomsnittliga husägaren vet inte vilka hastighetstrådanslutningar som handlar om; Det gjorde jag inte. Det var bara en smärta att bara hitta en skarp liten spets för att släppa ut de goda trådanslutningarna på samma behållare.

När elektrikeren kom, kontrollerade han omedelbart de sex behållarna på kretsen (inklusive den nya som jag hade bytt ut) med en 3 lätt tester av någon typ. Lampor skulle visas på testaren, och han förklarade att det var en eller möjligen två kärl som hade en dålig anslutning. Han förklarade att hastighetstrådanslutningar i baksidan av behållarna kan lossna med endast en partiell anslutning och kan orsaka problem med utbrott - den typ som min som verkade inte ha någon rationell orsak. I själva verket på en av misstänkta behållare kan tråden lätt dragas ut ur hastighetstrådanslutningarna på baksidan av behållaren, vilket elektrikeren förklarade inte hur det ska fungera. Jag trodde att jag hade makt vid provning med vissa kraftenheter, men med tanke på vibrationer och temperatureffekter var anslutningarna tydligen av och på! Han bytte inte ut behållarna utan bytte dem med snabbare anslutningar av skruvarna på sidan av varje behållare jämfört med hastighetstrådanslutningarna på baksidan. Elektriken tog bara 20 minuter för att slutföra reparationen. Det är det, inte mer mystiska kraftproblem! Elektrikeren förklarade sedan hur bostäder byggdes i min åldersgrupp installerades med snabbare hastighetstrådkonstruktion. Över tiden kan anslutningarna bli dåliga. Han rådde alla behållare och belysningsomkopplarna bör omkopplas med bättre "skruvanslutningar", inte hastighetskabeln, och att jag kommer att få mer mystiska strömavbrott under de följande åren. Elektrikeren rådde att jag kunde göra det själv, eller han kunde komma ut en annan tid och göra hela huset. Även för 120 USD uppskattade jag elektrikerens råd. Han kunde inte ha sagt någonting och försökt fortsätta mer reparationer i framtiden. Jag kommer definitivt att gå tillbaka till samma företag om jag behöver mer reparationer eller uppgraderingar.

Jag försökte undersöka på Internet och hittade inga "hur-till" -videoer eller annan diskussion om problem med hastighetsledningar. Jag forskar nu för att hitta den tre-ljus indikator tester som elektrikeren använde.

    
svaret ges 20.11.2014 01:57
-1

Låter mig att dina kontakter kan anslutas till en av strömbrytarna, vilket innebär att när du slår på en strömbrytare, kommer den att använda de anslutna apparaterna också; vissa människor gör det här när du inte har en anständig ljuskälla i ett visst område kan de ansluta en lampa och använda strömbrytaren för att slå på / av eller en radio eller något av den typen. Testa ljusströmbrytaren med något inkopplat det här kan svara på några av dina problem.

    
svaret ges 19.03.2014 15:58