Igår stannade min värme (tvungen luft) plötsligt. Idag fann en rörmokare att min värmare är 90% effektiv, producerar mycket kondensat och avloppsledningen hade frusit. Vi gick utanför och såg avloppslinjen var ca 2 meter lång av 2 "PVC, monterad vertikalt ca 6 inches från marken. Han såg av de 9 inches som hade fryst, vattnet trickled ut och värmen började fungera igen.

Problem löst för idag ... men det kan frysa igen, snart. Så frågan är: Hur fixar du det?

Rörmokaren rekommenderar att man dränerar avloppet för att använda avloppsventilen, trots att den är mot kod. Men jag vill inte göra det. För mig skulle det vara mer meningsfullt att isolera, värma, förkorta eller bredda avloppsröret så att det inte fryser. Det är bara en dricksvatten.

Jag är nybörjare här. Här är mina idéer. Vad tycker du om dem?

  • Förkorta röret ute, så att det finns mindre område utsatt
  • Förbättra röret i slutet - om isen börjar i slutet, från droppen, expanderar den till 4 "kan fungera
  • Isolera eller värma röret med värmeband eller något sådant (som jag inte vet någonting om)
  • Något annat?

Också:

  • Behöver jag göra någonting till den del av avloppet som är inuti ? Systemet är min (unconditioned, liten) vinden
  • Finns det ett sätt att köra systemet i nödläget, så att vi inte skakar allt förrän vi fixar det? Jag läser om detta online men vet inte hur man gör det
  • UPPDATERING:

    • Jag bor i Central New Jersey. Vinteren kan få sin kalla stavning, men inget bortom det.
    • Vi slutade skära av hela röret på ytterröret. Nu är det bara en tut som vetter direkt ner. Tuden är ca 3 meter från marken.
    • Måste jag oroa mig för de vattenskadliga sakerna? Vattnet slocknar nu i mina sidor. Det är nära en extern AC-enhet och ett fönster bra för källarfönstret, men det slår inte någon av dem. Om jag gör det lite längre kommer det att komma närmare dem, om jag inte gör det mycket längre
    • Någon sa till mig att kondensatet inte är vanligt vatten, men är frätande. Är det sant?
    • Jag har en intern luftfuktare. Jag stängde av det för tillfället, för jag trodde det skulle göra kondensatet värre. Är det sant? Kan jag slå på det igen?

    Slutligen Jag är verkligen en riktig nybörjare på DIY. Om jag skulle ha en sektion av (bred?) Rör (med isolering) till det, kan du rekommendera specifika produkter och ge mig länkar?

        
    uppsättning S. Robert James 24.01.2013 22:50

    11 svar

    2

    Alla eller alla dina idéer kommer att hjälpa, det beror i stor utsträckning på ditt klimat och hur länge på en under frysning som du kan förvänta dig. Avloppsutloppet är tänkt att ligga inom ett avstånd av marken, 18 "Jag tror, varför den konfigurerades på det sättet. I områden som är utsatta för frysning ska alla rörledningar som bär vatten sträckas så långt som praktiskt inuti det uppvärmda kuvertet, så att droppen till inom ett avstånd av marken borde ha gjorts inuti. Om möjligt, omdirigera körningen inuti, med bara en kort stund utanför, borde lösa problemet.

    Som BMitch föreslår, skulle dirigering av avlopp genom fälla överensstämma med VVS-koder och är den bästa lösningen.

    Förkortning av röret kan lösa problemet helt eftersom vattnet kanske inte har tid att frysa. I fria klimat kommer dock något vatten utanför att frysa. Det höga uttaget kan skada dig utanför väggens yta och vara en irritation för förbipasserande.

    Förbättring av röret kräver mer uppbyggnad före blockering, så om frysningsperioderna inte är för långa kan detta fungera. I fria klimat kommer det fortfarande att blockera i slutändan.

    Isolering av röret skulle troligtvis vara allt som behövs, det har samma effekt som att förkorta röret, utan väggskador. Aktivt uppvärmning av röret skulle säkert fungera, men behövs nog endast i extrema fall. Värmeband som slingrar runt röret och är anslutet till ett uttag, med en termostat för att stänga av strömmen ovanför frysning är ett vanligt hårdvaruhus i kallt klimat.

    Du behöver bara oroa dig för vinden om det blir under frysning där inne. Attiker, även om de är ventilerade med uteluft, tenderar att förbli en rättvis bit varmare än utsidan. Jag skulle gissa att du inte borde ha ett fryst problem på din vindzon om du inte har bra körningar av utetemperaturer som är konstant under 0F (-18C).

    Jag är inte säker, men jag misstänker att det inte finns någon åsidosättning. Ett blockerat avlopp kan orsaka signifikanta problem om ugnen fortsätter att springa. Genom att stänga av värmen är det bra incitament för ägaren att lösa problemet.

        
    svaret ges 25.01.2013 02:33
    2

    Jag hade problemet här i NE Ohio. Hade den gamla ugnen ersatt med en energieffektiv. Killarna installerade det, tog den gamla avloppsledningen och anslutde min nya ugn till den. Det fria kalla väder kom och bingo, kom hem till en våt matta och kondenspumpen skrek upp en storm. Jag har inget avlopp intill ugnen.

    Jo, jag ringde upp värmarnas killar tillbaka och sa att de måste lösa. De fick då brainstorm att haka i min fåfänga dränering av ugnen med en diskmaskin koppling och gjorde några kreativa VVS. Det tömde linjen men iakttagningsfacket backades alltid upp. Plus det tog min handfat för alltid att dränera.

    Efter mycket tänkande och några förslag från ett par DIY kompisar, här är hur jag löst och det fungerar bra. BTW, varit 10 grader och lägre senast och det här dräner som en charm.

    Jag har ett vindusområde som är isolerat. Jag mätt från pumpen till min tvättstuga avlopp. Kom upp med 40 meter. Jag köpte 55 meter 1 tums rör för att springa genom vinden och genom tvättstugans tak till min tvättrörsavlopp. Jag köpte gummislangens isolering och sprang röret genom det. Jag kanaliserade där det var en söm, så allt var tätt. Jag begravde det bästa jag kunde i det blåste i isolering och för extra mått täckte röret med rulleisolering. (Köpte en rulle och skivad i mitten.) Jag borrade ett hål i tvättstugnet taket, sprang slangen ner och in i avloppet. Pumpen fungerar bra och har gott om oomph.

    Det här projektet var en bra 5 timmar men det kostade mig bara en lång rörslang och gummislangens isolering.

    Inget mer halvskaligt jobb från installatörerna.

    Hoppas det hjälper.

        
    svaret ges 19.01.2016 23:07
    1

    Min topp DIY som jag har kommit med:

  • Jag snedde det yttre avloppsröret och isoleringen så att jag enkelt kan ta av sektionerna om de täppa till is och ta in dem för att tina i badkaret / sjunken. Vanligtvis bara bottenstycket. Om uppbyggnaden ser dålig ut så gör jag # 2.

  • Jag sträckte också utloppsröret och använde en tratt för att hälla varmt vatten direkt i avloppet från insidan på vinden. Det här är mer av ett förebyggande spol som rensar ut isen som bygger upp före en total blockering. Fungerar bra med # 1 ...

  • Ta av det heta vattnet från tvättmaskinen, sätt i en slang och sprut den helt enkelt ut med varmt vatten tills det smälter. Min minst favorit eftersom trädgårdsslangen måste tinas först och att ta bort tvättmaskinen tar lite arbete. Jag använder en stege för att hålla slangen på plats, så jag behöver inte stå utanför för länge.

  • Som en nödsituation splittar jag PVC direkt ut ur ugnsens botten och sedan fasthållen styrventil och en skruv på slangfäste. När utloppsröret fryser, sträcker jag slangen genom taket till en närliggande toaletttank. Det är inte söt men det fungerar direkt och det slår ut utomhus i det frusande mörkret.

  • svaret ges 11.11.2014 20:43
    1

    Jag har haft liknande problem, men min 3/4 "kondensatavlopp (inte 2" avgasröret) är problemet. Min enhet installerades med en värmepump & kondensatdräneringen löper ut på huset från vinden i en stor del nedspets med Freon-linjerna. Jag har ansett värmeband, men tillverkarna säger att det inte ska användas på avloppsledningar och kan överhettas av plaströret.

    En lösning berättade för mig av en HVAC-killar (om du hade ett krypningsutrymme var att köra dräneringen ner en innervägg och sedan ut horisontellt, MEN, istället för att lägga en armbåge under huset, sätt en T med en armbåge på på baksidan av det. På så sätt om / när avloppet fryser på utsidan, dränerar kondensatet under huset tills det tinas och fortsätter att doppa utomhus.

    För tillfället har jag bara satt en glödlampa längst ner & Många av tiden fungerar det, men det har fryst ett par gånger varje år de senaste 2 åren. Jag har funnit att det blåser vattnet ut ur flaskens del av fällan medger en liten mängd varmare luft att komma ut i avloppet när enheten går och & detta är också en hjälp.

    Mitt största problem har varit när det var kallt och blåsigt. Enstaka siffror på en natt utan vind följt av en solig dag & inga problem. Men låt det komma nära 10 ° F med en hård västlig vind & det kommer att frysa även med glödlampan. Då var jag tvungen att få hårtorken & blåsa upp luften uppåt tills isen glider ut i botten.

    Jag cam här söker lösningar & har inte hittat något bra än. Jag tror att jag kommer att försöka röra ner inredningen på väggen under våren, så trött på det här på de allra kallaste nätterna. BTW - Jag bildar ugnen är din nödvärme så att byta till det skulle inte hjälpa till i det fallet. Om en annan källa är nödvärmen, borde den hjälpa.

        
    svaret ges 22.02.2015 00:02
    1

    Jag hade just det här problemet med mig. Det har varit kallt några veckor och avloppet på utsidan av huset måste ha börjat starta upp långsamt. Dräneringspannan slutade frysa med ett övre lager av is och sedan spillde vatten i taket.

    Hur som helst är svaret på ditt värmekabelproblem för avloppsröret "lätt värmelösningskabel". Du måste också få 10802-anslutningsdelen (det finns en kille på ebay som kallas husbilar som säljer hela enheten på olika längder - kommer inte med termostaten). Koppla det med en termokube som slår på 35 och av vid 45 (f) - ska lösa problemet. Termokubben har också en nominell att gå på 20 och utanför vid 30 (f) men jag tror att det riskerar det lite. För 25ft kabel tar det ca 60 watt när den är på.

    Som en tilläggsåtgärd installerade jag diversitech float switchen.

        
    svaret ges 03.03.2015 03:14
    1

    Systemet i vårt nya hus är inställt så att på vintern sönder kondensatet från värmaren genom tvättmaskinen.

        
    svaret ges 14.03.2015 01:02
    1

    Kondensugnar är konstruerade för att installeras endast i ett skickat utrymme. Den som installerade en på ett vinden kan behöva bli kvalificerad för att göra värmearbetet. Hämta den specifika handboken för enheten och se om det fanns något speciellt som skulle göras för att låta den enheten installeras där den var föremål för frysning. Återigen är svaren alltid specifika för den aktuella enheten. Om du gav denna information kan du få ett noggrant svar.

    Du kan inte ventilera ugnar genom byggnadens avloppsventil.

    Avluftnings- och kondensatavtappningen är mycket specifik för enheten och tillverkaren. Kontrollera med manualen och se om EXHAUST är korrekt installerad. Allt kondensat ska normalt dräneras inuti bostaden. Du kan behöva isolera EXHAUST-röret inuti byggnaden. Du bör ha ett separat kondensat DRAIN ca 3/4 "diameter (kan vara större eller mindre, men förmodligen inte så mycket). Igen gäller specifika krav för varje tillverkare och för varje modell. Det finns en anledning att dessa följer med DETALJERADE RITNINGAR av vad kan och kan inte göras.

    När kondensat från en ugn eller luftkonditionering inte kan tömmas där det är möjligt, kan man använda en kondensatpump för att avlägsna kondensatet via en tryckslang. Detta kan dumpa till en p-fälla installerad på ett avloppsrör, men får inte skjutas in i fällan, eftersom ett luftgap måste bibehållas. Direkt anslutning utan fälla skulle leda till att avloppsgasen korroderar din värmeväxlare tidigt, vilket resulterar i CO-förgiftning.

        
    svaret ges 11.06.2015 01:57
    0

    Jag har också detta problem. Hittills har den bästa lösningen varit att skina en desklamp med en glödande glödlampa på de sista tummen av röret innan den går ut ur huset och på hålet röret går igenom. Det finns bara en mycket kort längd utanför huset. Detta har fungerat hela vintern - fram till i helgen, när vi har haft aldrig tidigare skådat kallt väder - mycket under normala! Jag var tvungen att tina den yttre delen med varmt vatten och den inre delen med en hårtork på hög värme.

        
    svaret ges 17.02.2015 01:05
    0

    Hade samma problem i vinter, värmeman installerade ventilen i plintiet för att blåsa på avloppsrör. Installerad T-ledning ovanför avloppsänden, så om frysning inträffar skulle det dränera i krypplatsen.se har fungerat bra !! Öppna eller stäng avluftning efter behov.

        
    svaret ges 11.06.2015 20:52
    0

    Har samma problem i del 20-väder i VA. Kondensat pumpar genom vägg till utsidan, ~ 2 'springa utanför. Min lösning:

  • Vattentank med lågt wattstråleformat genom gummitätning i pumptank, med termostat, för att värma kondensat (inuti konditionerad körning till yttervägg är ~ 12 ').
  • Exteriör: Glida större neoprenrör över OEM-linjen med endast spets av linje exponerad, kör ~ 2 "över OEM-rör i vägg, tejp med plastlås i båda ändar för att skapa isolerande dödluft. , tejp med elektriskt plastband i varje ände för att säkra.
  • Anslut 90-graders PVC-böjning till skumisolering med elektriskt rör i spetsänden (håll lite varmare luft runt spetsen? Tipsa mindre utsatt för kall luft?), vinklad nedåt så att den avtar.
  • Säkra vid väggänden med presspassare (de saker du knådar gäller sedan). Lägg till större I.D. skumrörisolering över yttre kör för extra isolering.
  • Arbetar idag i 8 grader.

        
    svaret ges 02.01.2018 13:39
    -1

    Enkelt uttryckt kan fuktig luft från någonting bygga upp kondensat. Om den här fuktiga luften eller avluftad ugnsånga utsätts för frysningstemperatur, så kommer den till slut att bildas. Temperaturen inuti måste vara större än fryst luft runt den, eller det kommer att bygga upp en frostig isbit.

    Var noga med att isolera värmeväxling om ugnen inte går till full arbetscykel. Till exempel, om ugnen går 2 gånger om dagen i 20 minuters cykler, kommer hela PVC-röret att frysas från utsidan av huset. Men om ugnen cyklar i 15 minuter 24 gånger om dagen, kommer det frusna kondensatet att byggas upp mindre av ett problem.

    Lösningen är att avlägsna så mycket kondensat medan det fortfarande finns i ånga och flytande form i det varma huset och inuti de varma delarna av röret genom att ge ett kondensatavlopp inuti huset så nära värmaren som möjligt och luta alla rör uppåt från den punkten tills röret når utåt. Detta gör att ångor kondenseras inuti röret där det är varmt och dräneras till kondensatavloppspunkten där det också är varmt och inte fryst. En enkel spole eller slinga av det faktiska kondensatavloppsslangen förhindrar tvångsgaser från kraftventilen för att tvinga brända gaser in i huset. Vattnet kondenserar i den här slingan eller spolen och blockerar lågtrycket i strömventilen.

        
    svaret ges 21.10.2014 05:14