Jag har en trevägsbrytare där jag skulle se en gnista bakom strömbrytaren varje gång jag knackade på den, så jag ville byta omkopplaren. När du byter omkopplaren och kopplar den hela tiden som tidigare, får jag nu korta strömbrytare när brytaren är i läge "på". Om jag tar ut strömbrytaren och ansluter den "heta" ledningen till en av de två resenärerna (eller lämnar 3-vägs ifråga) är den andra 3-vägsbrytaren i kretsen och det ljus som de kontrollerar fungerar bra, men om jag ansluter den "heta" till den andra resenären, går pausen direkt.
Här är ett diagram över ledningarna i lådan. Jag har bara undersökt den här rutan; inte den som rymmer den andra 3-vägsbrytaren, så det ingår inte. S1 är den aktuella omkopplaren; Jag tror inte att S2 är relaterad, men det är också i lådan och delar några ledningar så jag har inkluderat den. Cirklar representerar var trådar kommer in i lådan; kvadrater är switchar; och trianglar är pigtails. Slutligen är båda omkopplarna jordade genom lådan; det finns inga jordledningar i det här diagrammet. Förlåt mitt dåliga diagram, och om jag har missbrukat några ord här Jag är ny på dessa saker!
Frågor:
Jag var uppenbarligen inte uppmärksam när jag tog den gamla omkopplaren ut och hade vänt omkoppling av strömtråden med en av de resenärer. Jag var säker på att strömkabeln fästes på den svarta skruven på strömbrytaren, men när någon annan tittade på strömbrytaren föreslog han att strömtråden skulle gå till en av mässingsskruvarna. Efter att kablarna har gått tillbaka, fungerar nu strömbrytaren.
Läs andra frågor om taggar electrical switch Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna