Nej ... & Ja ...?
kanske du behöver tänka på det här lite, för att du i slutändan vet (eller kommer att veta) ledningarna bättre än oss.
I USA ... Svart "ska vara" HOT. Vit "ska vara" NEUTRAL. Det borde finnas en mark, du borde använda den. Med det ur vägen (notera att dessa inte alltid är raka framåtfakta) ...
Var kommer din leverans in? Hur tänker du slå på och stänga av lamporna? Om matningen går igenom en strömbrytare, och din fläkt är för närvarande ansluten till den, vad misstänker du att det kommer att hända när du byter strömbrytaren för lamporna? (fläkten kommer att gå av).
Om FAN har en fjärrkontroll, behöver den inte nödvändigtvis en väggbrytare (men personligen skulle jag behålla en ändå), men lamporna behöver också en växel ... Höger? Du skulle behöva lägga till en strömbrytare för lamporna. Du kan återanvända den befintliga strömbrytaren, men du måste fortfarande köra en alltid HOT / NEUTRAL / GROUND till fläkten (från en tillförsel).
Du har inte nämnt hur du tänker kontrollera lamporna. Om tillförselsidan går till fläkten, sedan till strömbrytaren och tillbaka till fläkten, kan du lägga till lampor av fläktlådan om du inte överbelastar lådan eller kretsen. Om matningen går till strömbrytaren först, så är det ofta så måste du springa en annan matning ut ur omkopplingsboxen, till fläkten eller lamporna.