Har en metall inline-kopplingslåda på en förlängningssladd jordad?

2

Jag har en 12 gauge strängad tråd förlängningssladd, men jag kunde inte hitta en strömbrytare som jag behövde ansluta i mitten. Så jag använde en vanlig väggbrytare och låda. Min fråga är om jag bara skulle ansluta jordtrådarna igen och inte ansluta dem till lådan, eller ska jag ansluta dem till lådan också? Vad är det säkraste alternativet?

    
uppsättning Spudknucker 06.10.2017 19:01

2 svar

3

Om lådan är metall, ska den anslutas till jordledaren i sladden.

Tänk på det här scenariot: den heta kabeln lossnar inuti den här rutan och tar kontakt med själva lådan (som inte är ansluten till marken). Du går för att slå på strömbrytaren och röra på lådan medan du står på marken. Eftersom lådan är aktiverad av den heta ledningen, och du är en väg till marken, blir du chockad (eller sämre).

Säkerhetsjordtråden är utformad för att minska risken genom att säkerställa att alla ledande ytor är fasta på marken. I scenariot ovan, om lådan var jordad, skulle en kort hända så snart den heta ledningen kontaktade lådan. Detta skulle vända din strömbrytare, så du skulle veta att något var fel. Det är bättre än att låta låsen sitta där energiserad - en osynlig fara som bara väntar på att någon ska röra vid det!

Så: Markera lådan och se till att jordledaren fortsätter på förbi strömbrytaren. Och se till att du använder ett korrekt jordat uttag för att mata den här ledningen.

    
svaret ges 06.10.2017 19:26
1

Tack så mycket för din hjälp! Innan jag hörde tillbaka från dig alla ändrade jag hela enheten i en plastlåda med plastplåt. Men dina kommentarer här har bekräftat att det var det bästa att bli av med metalllåset.

    
svaret ges 09.10.2017 18:21