Jag har problem med min kabelbox (med DVR). Varje morgon visas ordet "Boot". Jag måste starta om det för att återställa kabeltjänsten. Jag ringde kabelföretaget (Comcast) och de kom ut och bytte ut DVR-boxen och det är kompanionsbox. Comcast uppgav att de startade om X1-lådor varje natt och min blir hängd under omstart.
De nya rutorna hjälpte inte. Jag ringde igen och de skickade ut en annan teknik. Denna teknik gjorde några test och uppgav att det finns AV-spänning på alla fyra av min kabellinje.
Jag har mycket mer detaljer, men när jag inkluderade det och försökte skicka den här frågan fick jag ett svar som säger att den här frågan ser ut som spam.
Har någon upplevt problemet med växelspänning på kabelledningar?
Här är mer detaljer. . . . . Kabeln kommer in i mitt hus (som är jordat med en jordningsnav) och går in i en signalförstärkare. Jag har fyra hemmakabeln som går till 4 olika TV-apparater från förstärkaren. Om jag kopplar bort någon av dessa hemlängder och använder en voltmätning från antingen mittledaren eller själva kontakten, kommer jag var som helst från 42 VAC till 54 VAC (beroende på vilken linje jag mäter). Med kabeln frånkopplad från förstärkaren mätt jag sedan på kabelboxen. Jag kopplade kabeln från väggen (kabeln är fortfarande ansluten till kabelboxen) Jag har samma växelspänning. (Mätning från kabeln till marken på en standard 120v vägguttag). Kabellådan också som en HDMI-kabel som går från kabelboxen till TV: n. Jag kopplar bort HDMI-kabeln från TV: n och mäter ytterskärmen på HDMI-kabeln till jord och igen, AC-spänning (????).
Jag mätte sedan från baksidan på en av mina TV-apparater från den manliga koaxialkontakten till marken och AGAIN AV-spänningen? Inga andra kablar var anslutna till tven än 120V-kraftledningen. Jag försökte isolera vilken krets som kan orsaka detta mycket märkliga problem. Förresten är alla fyra TV-apparater på olika kretsar som kommer ut ur min brytarepanel. Om jag stängde av den krets som jag mäste skulle AV-spänningen självklart gå bort. Men jag kunde inte isolera någon enda krets. Jag slutade ringa en elektriker.
Han kom ut och blev förbryllad från början. Han kopplar bort alla jordledare och neutral ledning från panelen en efter en men vi kunde inte isolera en dålig krets. Han kontrollerade alla grunder och uttag TV: n och kabelboxarna är inkopplade till och alla var bra. Jag glömde att nämna ovanför att om vi ansluter kabeln till kabelförstärkaren (som är jordad), får jag ingen AV-spänning tillbaka vid kabelboxarna. För att försöka begränsa det här, fick jag min generator ut och ansluten en TV med kabeln till den. TV- och kabelboxen kopplades helt från någonting i mitt hus. Det var bara anslutet till en förlängningssladd till min extern generator och jag kunde mäta AV-spänning på koaxet som kom ut ur kabelboxen. Elektrikeren gav upp. Men nu är jag ut $ 200 och jag har fortfarande frågan varje morgon att behöva starta om min kabellåda.
Om dina kablar går parallellt med en nätkabel kommer de att leda till en liten spänning på linjen. Kabeln ska ha en jordkabel vid ingången till huset, det är vanligtvis bunden till ett metallvattenrör. Kontrollera att kabeljorden går till en väl jordad plats (metallrör eller rörledning som är jordad). Om du inte ser en jordkabel från den externa kabelboxen vid ingången till huset, det inte installerades korrekt måste en mark läggas till och det borde eliminera ditt problem.
Du kanske har en defekt TV som läcker ström.
En av dessa kan hjälpa till: Spänningsblockkopplingar
Jag tror att jag kanske bara har löst ett liknande problem. Kunden fortsatte att blåsa ut sin kabelbox. Hon ringde till det lokala kraftföretaget eftersom kabelinstallatören sa att markblocket smältes internt och att han fortsatte att bli chockad. PECO kom ut och som en tjänst testade sitt elsystem. En efter en skulle han slå på varje brytare. När han vände värmaren (varm luft) märkte han spänningen över coaxen spikad till 7 volt AC. Han sa då att det är antingen i linjen eller en spänningsläcka från fläktmotorn. Han lämnade och sa att du ringde till din elektriker. Så när jag kom dit inspekterade jag BX-kabeln inte MC och märkte att det inte fanns någon anti-shorts som användes vid varje uppsägning (4 totalt). Jag bytte ut alla kontakter med lämpliga kontakter med anti shorts och problemet tycks försvinna, jag läste (0,1) volt istället för 7 volt AC.
Din granne förlorade förmodligen en neutral i elektrisk tjänst! Din kabel blev deras neutrala till din mark! Jag har sett var tjänstekortskablar utanför neutral / ground wrap ruttas ihop! Kan vara grannproblem!
Om ditt hem är jordat ordentligt kommer huset att bära lasten av det mesta av spänningen. Din RG-6-kabel (COAX) visar 0,4 VAC. Om någon spänning befinner sig på mittledaren så kommer du att störa returvägarna. Detta är avgörande för att dessa bestämmer dina utåtgående hastigheter och kan bryta kanalbindning. Kanalbindning är den teknik som gör att hastigheter kan bli snabbare på nedströms trafiken. Att vara som spänning är lågpass (2 - 60 MHz) det kommer att orsaka störningar i returvägsfrekvenserna (DOCSIS 3.0 Specification) 5-45Mhz. Det kommer att se ut som en liten puckel på en spektrumanalysator. Nu om du hem omvandlas / uppdateras från vad som är känt som en pre 65 'build, så kommer du faktiskt att inducera spänning på grund av daisy chained grounding. Varför händer detta? bra en jordtråd är 7 till 11 gauge koppar enligt ANSI standarder. Din COAX-mittledare är högt ledande kopparbelagt stål. Centralledaren är gjord för att vara extremt ledande så att frekvenser som reser via elektronflöde verkligen kan flöda ... Så det är alla relativt. Se till att du är jordad, du borde aldrig ha spänning på din COAX. Om det överstiger 50 VAC så kommer det att orsaka problem. Tänk också på att om den krets som är överladdad inte bär en full belastning så visar inte läsningen på Volt Ohm Meter dig inte hela bilden. Jag har sett det här i flera år nu där kunderna kommer att sätta på sin tvättmaskin medan jag testar detta och det läser hoppar från 50 till 100 VAC.Detta beror på att de ligger i samma krets i panelen.
Jag hoppas det hjälper till att klargöra problemet.
mike-
Jag har Cox Cable hear i Oklahoma samma problem. De skickade ut en teknik som hittade spänning som kommer från huvudlinjen i min bakgård. Han bytte ut metallhuvudet som alla kablar hamnar i. Kabel fungerar bättre men de har fortfarande ett problem med den nya linjen som installerades för 3 år sedan.