Do 240 volt torktumlare måste skyddas AFCI

2

Under 2014 behöver NEC 240 volt-anslutningar vara AFCI-skyddade?

Jag ser punkter som anger att enfas 125 volt kretsar måste skyddas, men jag har inte hittat specifikationer för tvåfas 240 volt kretsar.

    
uppsättning OrangePeel52 28.02.2017 21:36

1 svar

4

Nej - 2014 NEC ringer bara ut AFCIs för 120V, 15 och 20A uttag - torken är 240V, så det behöver ingen AFCI.

210.12 Arc-Fault Circuit-Interrupter Protection. Arc- fault circuit-interrupter protection shall be provided as required in 210.12(A) (B), and (C). The arc-fault circuit interrupter shall be installed in a readily accessible location.

(A) Dwelling Units. All 120-volt, single-phase, 15- and 20-ampere branch circuits supplying outlets or devices installed in dwelling unit kitchens, family rooms, dining rooms, living rooms, parlors, libraries, dens, bedrooms, sunrooms, recreation rooms, closets, hallways, laundry areas, or similar rooms or areas shall be protected by any of the means described in 210.12(A)(l) through (6):

    
svaret ges 01.03.2017 03:12