Vår NEC att elektriska ledningar ska springa bredvid en ventilationskanal?

5

Jag håller på att installera en ventilationslucka på utsidan för utloppsfläktens utlopp i köket. I samma skott som kommer att ha denna ventil, finns det någon elektrisk ledning (ca 12/2 NM och lite lågspänningshögtalare).

Måste jag göra något speciellt för att hålla ledningen bort från ventilen? Jag kan inte föreställa mig att det är ett problem (det har aldrig hänt mig), men min svärfar undrade om det fanns något i "koden" om den här situationen.

    
uppsättning auujay 14.05.2012 18:23

2 svar

13

Det finns några saker jag kan hitta i NEC som kan gälla här. NEC Artikel 300.8 anger att ingen raceway eller kabelbricka kan ha element i något annat system förutom el i det; ingen VVS, ingen bränslegas, inget kanalarbete. Detta innebär att användningen av själva ventilationsledningen eller någon av dess monteringshårdvara, för att stödja kabeln är en nej-nej; Om ledningen och kanalen går i samma riktning ett tag, behöver varje system sina egna stöd kopplade till konstruktionsdelarna, oberoende av något annat stöd för något annat delsystem i byggnaden.

NEC 300.22 täcker specifikt ledningar inom utrymmen som hanterar avgas- eller miljöluft. I princip kan en avgasledning inte ha några elektriska ledningar installerade i den. Inte nonmetallic, inte MC, inte styv kanal, ingenting. Så, du kan inte borra ett hål och fiska kabeln genom din ventilationsluftsventil. Detta beror på att avloppsledningen bär avgaser och partiklar som kan vara brandfarliga (i fallet med en huva, som i huvudsak skulle vara fettpartiklar som är upphängda i varmluft från stekning och även obränd naturgas) och med en tråd Det kan i ett tänkbart fall orsaka att en gnista är en extremt dålig sak att ha i en linje med brandfarliga gaser eller partiklar.

Förutom luften (som i ditt HVAC-system), säger NEC att kabeln måste vara plenum-rated för att vara laglig i ett öppet utrymme som används för luftbehandling, och måste vara pansar i vissa sätt när den är installerad i en metallluftkanal.

Dessutom täcker NEC 300.4 det grundläggande skyddet av nonmetallic wire mot skador. Dessa inkluderar saker som minsta djup på installationen i en vägg, ordentligt förankring av elektrisk ledning till konstruktionsdelar etc etc, men täcker även att skydda ledningen från skarpa metallkanter. Ductwork kan ha ganska många skarpa metallkanter; extra skydd, till exempel bussningar och styv kanal, rekommenderas och / eller krävs för eventuell körning av kabel som passerar tillräckligt nära för kanalarbeten etc för att kontakten ska vara ett problem.

Med tanke på att du följer de tre artiklarnas riktlinjer kan jag inte hitta någonting som säger att Romex inte kan vara i närheten av kanalarbetet. Jag skulle bara undvika att ledningen faktiskt kontaktar kanalarbetet genom att säkra det till närmaste konstruktionsdel, och jag skulle skydda den med plast eller metall styv kanal om kontakt med metallkanalen är oundviklig när som helst.

    
svaret ges 16.05.2012 01:10
-2
IEE-ledningsbestämmelserna BS 7671 avsnitt 522.2.1 (i) (ii) (iii) & (iv) skydda mot värme, placera tillräckligt från värmekällan och välj ett system med hänsyn till tilläggstemperaturen. Det här skulle därför kräva att du placerar ett skyddssköld runt kablarna för att skydda dem mot eventuella värmeutsläpp.

    