Är det mot NEC att vända NM kabelklemmer?

4

Är följande installationsmetod för NM-kabelklemmar förbjudna av NEC för uttag?

Obs! Jag vet att det skulle vara mer funktionellt och mindre besvärligt att skruva i NM-klämmorna om jag använde en av knockouts ovanpå lådan (indikerad med den gröna pilen), höger sida eller botten av lådan. Detta var dock den enda låda som jag hade lagt runt som redan hade en knockout utstansad för ett exempel och jag kunde använda en rättvinklig förare för att säkra NM-klämmorna för det här exemplet setup. Eftersom jag vet vet jag att jag kommer att få kommentarer om jag inte klargör: Jag vet att metallboxen måste jordas (t.ex. grön markskruv och pigtail), även om den inte visas i bilderna nedan.

DethärärvadjagvanligtvisharsettförinstruktionerominstallationavNM-kabelklämmor:

**

Orsaktillfråga:

Medanjagvetatt"omvänd" sätt att installera kabelklämmor kommer att ta upp extra utrymme inuti lådan, om jag använder en 4 "x4" x2 + "låda för ett enda gängutlopp lådan är definitivt inte ett problem. Om jag lämnar några centimeter av slak i kabeln utanför lådan, kan jag lossa klämman för att ge mig lite "wiggle room" om jag (eller en framtida ägare) gör lite arbete och behov förlänger kabeln lite av någon anledning utan att behöva riva upp gipset runt lådan eller skarva i pigtails.

    
uppsättning statueuphemism 08.06.2016 04:37

1 svar

4

Godkända installationer

NEC anger ofta "Godkänd metod" för installation, vilket med andra ord är vad tillverkningen instruerar. När det gäller den icke-metalliska NM-kabelkontakten erbjuder Halex © en online manual .

Andra objekt som borde vara fasta

Metalltappen ser ut att vara 3,5 tum och Koden kräver inte mindre än 1,25 "från kanten på studben. Med andra ord måste tråden flyttas till stiftets mitt eller använd FHA-remsor för att skydda den från plåtskruvar. Se NEC 2014 300.4 Skydd mot fysiska skador och raceways parallellt med ramar och ramar.

Även NEC 2014 300.4 B Kräver skydd för NM-kabel som passerar genom metallborrade hål.

Utdrag ..... " Om icke-metalliska mantlade kablar passerar genom fabriks- eller fältspunna, skärda eller borrade spår eller hål i metalldelar, ska kabeln skyddas med listade bussningar eller listade ramar som täcker alla metallkanter som är ordentligt fastsatta i öppningen före installationen av kabeln. "

    
svaret ges 08.06.2016 05:15