Futur underjordisk elförsörjning

1

Vi ska börja på en planerad plan för att ligga på vår bakgård. Fas ett kräver en uppfart som ska hällas bakom vårt hus, vilket kommer att korsa hela fastigheten och ansluta två delade körningar på vardera sidan av vårt hem.

Fas två innebär att man lägger till ett litet hus / kontor på baksidan av vårt parti som kommer att behöva använda verktyg inklusive el.

Jag har ingen aning om vad våra elektriska behov kommer att vara, och jag vet inte heller hur exakt den är.

Vilket är det bästa sättet att förbereda sig för en eventuell elförsörjning, eftersom det kommer att behöva köra under den nya uppfarten? Ska jag begrava ledning utan kabel, kanske med rep i insidan för att dra kabel i framtiden? Eller ska jag gå vidare och köra kabel genom ledningen och avsluta den i en låda under jord för framtida anslutning?

    
uppsättning andrewniesen 26.09.2017 13:35

1 svar

5

Kör definitivt den största ledningen som du kan få över uppkörningen. Eventuellt två eller tre eller fyra parallella körningar - du vet inte om du i slutändan vill använda en för lågspänningsledning, en annan för att passera ett vattenrör, etc. PVC-ledningen håller sig väldigt bra under jord och är relativt billigt även i stora diametrar.

Du kan lägga ledningen under uppfarten och avsluta den 10 'bort på båda sidor av den. Anslut ändarna med kitt eller något annat flyttbart, och du kan minska rörstorleken till vilken storlek du faktiskt behöver i framtiden när det är dags att göra installationen.

För en så kort längd av ledningen skulle jag inte oroa mig för en dragkabel. Du kan enkelt köra en fiskband 15-30 ft.

    
svaret ges 26.09.2017 13:58