Jag renoverar ett kök och i processen behöver man ta bort en baseboard värmare från en vägg som nu kommer att uppta skåp. Avlägsnandet är rakt och tar 10 minuter toppar. Men jag behöver naturligtvis tömma vattenlinjen innan jag gör det. Att vara från Texas är baseboards uppvärmning ny för mig. Jag tror att jag har det övergripande konceptet men vill vara säker på att jag inte skadar mitt system eller orsakar framtida problem eller faror.

Den första bilden är en del av det övergripande systemet. Jag har kretsat vad jag tror är de viktigaste komponenterna jag behöver oroa mig för. Rätta mig om jag har fel när som helst.

I rosa är strömbrytaren för ugnen. Jag måste stänga av det innan jag påbörjar något arbete?

I grön är matningsledningarna till värmesystemet (detaljer nedan).

Gul är kontrollventiler som skickar vattnet till varje krets (detaljer nedan).

Blå är returlinjen för varje krets (detaljer nedan).

Jagtrorattkretsar1&2matasfråntillförselledningentillvänsterochstyrsavventilen.Spigotentillåteratttömma/renakretsarna.Sammamedkretsar3&4matasavmatningsledningenimittensomocksåstyrsmedvaleochspigot.

Iteorin,omenhetensomjagbehövertabortärpåkrets3,skullejagstängaventilenför3&4förattstoppavattenflödet.Jagskulleocksåfästaenslangochhinkpådenspigotenförattdräneradessalinjerkorrekt?(Serosamarkering).

Detvåhuvudlinjernamarkerade1&2och3&4idenföregåendebildendelasuttillenskildakretsarsomjagtrorstyrsavdessaventilersomstyrsavtermostaterihuset,rätt?Ochvarochenavdessalinjergåröveralltdärdegårgenomhelahemmetochslårsinarespektiveenheterlängsvägen.Imittexempelär#3linjenminenhetsomjagbehövertabortärpå.

Efteratthalindatsigigenomhemmetförenarallafyrakretsarnasäkerhetskopieringochåtergårtillpannanföråteruppvärmning.Kortefterallafyrasammanslagningarfinnsenventilsomtätarvattenfrånattflödabakåtikretsarna(omdetärmöjligtäven?).Jagantarattstängadennaventilisambandmed3&4ventiltidigarenämndeskulletillåtamigatttömmakretsentillräckligtförattgöradetrörsystemsombehövs.(seventilenirosaunder.)

Finns det något jag saknar eller är jag helt bort bas här?

Jag antar också att genom att göra denna procedur införs luft i systemet som skulle behöva rensas.

Stegen för utrensning skulle vara samma som jag tror, förutom att jag skulle behöva ha kraften till pannan och har varje termostat igång när jag rengör luften från varje krets?

Allt råd är mycket uppskattat!

    
uppsättning Jared 24.06.2016 17:23

1 svar

1

Du är på rätt spår. Förutsatt att du vill arbeta i en enda zon måste du:

  • Stäng av pannan med hjälp av omkopplaren (du kan eventuellt koppla loss en zon och lämna kedjan för andra zoners skull, men i allmänhet är det enklare att bara stänga av systemet om du inte utför omfattande arbete under vintern).
  • Koppla bort den zonen genom att stänga ventilerna på båda tillförsel- och returändarna på zonens slinga. Det verkar som om du har ventiler på vart och ett av zonledningsledningarna, men bara en ventil vid din återkomst, efter att zonerna är sammanfogade - den rosa cirkeln i din sista bild. Så du kan sluta tömma lite vatten från andra zoner. Observera att om du inte hade ventiler i båda ändar kan du också tömma hela ditt system. För att göra det vill du också stänga av kallvattenförsörjningen i din panna, vilket alltid finns för att systemet ska kunna fylla och reagera på avdunstning / läckage.
  • Förbered dig för avlopp genom att fästa en slang / hink i den valda zonens avloppsventil / spigot. Öppna avloppsventilen. Du får lite vatten vid denna tidpunkt, men det kommer att vara begränsat eftersom det inte finns någon annan öppning för att tillåta luft in.
  • För att underlätta dränering i de områden du ska arbeta, öppna blödningsventiler på dina radiatorer på övervåningen. Blötdämparen är en mindre ventil utformad för att låta dig släppa ut luft från dina rör så att det inte finns någon luft i rören tillsammans med vattnet. I det här fallet kommer du att använda den för att tillåta luft i stället för att vattnet kan dränera ner i din hink istället för att spilla över hela golvet när du skär ett rör på övervåningen.
  • Gör dina ändringar på övervåningen. Observera att om du ändrar layouten betydligt kan du behöva lägga till avluftningsventiler för att underlätta utrensning av luft i framtiden.
  • Stäng alla dina blödningsventiler. Stäng avloppsventilerna och ta bort slangen / hinken.
  • Öppna alla ventiler du använde för att koppla bort den valda zonen. Den zonen kommer nu att fyllas / under tryck, men med en betydande mängd luft i rören så är den inte färdig att köra.
  • Blöder luften från systemet. Observera att du kan behöva blöda radiatorer i andra zoner, eftersom det inte syns du kan helt isolera den valda zonen på både tillförsel och retur. Vid blödning av radiatorerna, öppna en ventil för att släppa ut luft och stäng den när den stoppar sputtering. Använd en kopp och trasa för att undvika att spruta vatten överallt. :)
  • Kontrollera igen för läckage. :)
  • Sätt på systemet och testa det!
  • Lycka till med ditt projekt!

        