furnace höggränslägesmätare 74-96 ohm, är det dåligt?

0

Fortsätt sista frågan, jag kämpar med bärarugnen, reparerar nästan 1 månad av mig själv. Nu finner jag att gränssnittsomkopplaren har problem. Jag mäter högbegränsningsbrytaren hoppar mellan 23-96 ohm. Kan jag döma det dåligt ?? Jag tittar på videokatalogen att högbegränsningsomkopplaren är 0 ohm som är bra.

    
uppsättning Albert 25.12.2016 08:37

1 svar

2

Gränsväxlaren ska visa ett motstånd på mycket nära noll ohm när det är i stängt läge. Ibland kan din mätare visa ett eller två ohm motstånd på grund av mätledarna om det inte har kalibrerats för att nollställa trådmotståndet. Detta skulle vara mer märkbart med en digital mätare.

Se till att du testar gränssnittsomkopplaren med ledningen borttagen från strömbrytaren. Ibland om du försöker mäta en strömbrytare som fortfarande är ansluten till kretsen kan du se en ohm-läsning som ligger över noll när kontakterna är faktiskt öppna. Denna läsning kommer från den bifogade kretsen. Under sådant förhållande kan du felaktigt dra slutsatsen att omkopplaren var defekt genom att inte notera omkopplarens andra tillstånd.

    
svaret ges 25.12.2016 13:10