Range Hood - extern fläkt: Är designen annorlunda?

0

Jag tittar på att installera en intervallhuvud. Jag skulle vilja installera motorn i nästa rum, direkt på / i väggen som har utloppsporten. Det finns många företag som erbjuder externa motor / rotorkombinationer för detta exakta ändamål, men de verkar alltid kosta om vad en billigare huva med intern motor skulle kosta, även om det bara är i 500m³ / h-området. En fläkt från en vanlig huva kommer att producera cirka 400-900Pa tryckstopp, eller 600-1000m³ / h flöde, fri blåsning. Varje design jag såg (intern och extern fläkt) var en radial rotor setup.

Min fråga: Jag är en skillnad mellan konstruktionen för sugning (som en yttre motor måste främst producera) mot designen för tryck (som en intern motor måste främst producera) - eller kan jag ta bort motorn från en intern design och bara husa den och installera den externt? Är sugning svårare att producera och därför dyrare, eller är produkterna på marknaden bara sällsynta och därmed dyrare?

    
uppsättning bukwyrm 18.10.2018 09:09

1 svar

1

För att svara på din fråga finns det ingen skillnad mellan "tryck" och "sug". Att peka dig i rätt riktning, få den där fläkten utanför huset i sin egen lilla vibrationsisolerade metallskur. Tak eller vägg är bra. Huvudfrågan är buller. Om du någonsin vill både laga och samtala samtidigt, följ detta råd. Jag har installerat båda typerna och jag kommer aldrig att installera en inbyggd fläkt igen.

    
svaret ges 18.10.2018 14:50