Kan jag springa två kakor på en strömbrytare?

0

Jag köper två induktionskökplattor som vart och ett kräver ett 240-volts utlopp med en maximal kapacitet på 3600 watt.

Kan jag köra båda kakorna till samma strömbrytare genom att bara gräva två uttag tillsammans?

    
uppsättning Bruce S. Maher 31.07.2016 02:28

1 svar

1

Om du bor i USA och ditt område använder den nationella elkoden kan du köra en enda krets och trycka av den för att mata de två kakorna. För att använda denna regel måste du köra en 50 amp krets.

I ditt fall skulle det vara billigare att köra två sparatkretsar med 15 ampere. Om inte utrustningen är markerad för en högre kretsstorlek. Att mata matematiken på dina spännings- och strömkrav är inte ett ersättare för tillverkarens rekommenderade kretsstorlek.

Enligt NEC:

210.19(3) Household Ranges and Cooking Appliances. Branch-circuit conductors supplying household ranges, wall-mounted ovens, counter-mounted cooking units, and other household cooking appliances shall have an ampacity not less than the rating of the branch circuit and not less than the maximum load to be served. For ranges of 83⁄4 kW or more rating, the minimum branch-circuit rating shall be 40 amperes.

Exception No. 1: Conductors tapped from a 50-ampere branch circuit supplying electric ranges, wall-mounted electric ovens, and counter-mounted electric cooking units shall have an ampacity of not less than 20 amperes and shall be suffıcient for the load to be served. These tap con-ductors include any conductors that are a part of the leads supplied with the appliance that are smaller than the branch-circuit conductors. The taps shall not be longer than necessary for servicing the appliance.