How att skydda en 60 amp-matning som går genom innerväggen

0

Jag installerar en underpanel i mitt garage och matar den från huvudlådan med 6/3 romex. Jag sprang kabeln över källarens tak, genom väggen in i mitt garage. Jag kunde springa upp den genom muren som skiljer mitt hus från mitt garage, in i garderoben, över till garageens andra sida och nerför väggen till underpanelen.

Inuti väggen använde jag flera häften för att se till att kabeln var borta från gipset. Men nu när jag har kabeln på plats, är jag obekväma med den oskyddade 60 amp-matningen som löper genom en vägg som någon kan driva en spik igenom. Jag förstår att jag inte kan köra den genom ledningen, så vad är det bästa sättet att skydda kabeln (sålunda folk) från skada?

    
uppsättning Darvis Lombardo 29.05.2017 23:56

1 svar

1

Samma punkteringsproblem finns med någon väggtråd. Kontrollera lokala koder, men de flesta kräver att ledningarna ska köras längs mitten av studsarna, vilket för 2x4 studs. är 1 3/4 in från väggen. Om din matning är 120V är chockfaren ungefär densamma oavsett mätare. Utan att kunna komma in i väggen finns det inte mycket som kan göras.

Alternativt kan du använda skärmad flexibel ledning eller styv kanal. Den första är dyr i din mätare, den andra kräver ledningslängden över eller under väggen eller kan monteras på väggen. Ser inte så varmt ut på det sättet.

Jag började använda flexrör för blinda körningar för länge eftersom det kan skjutas att fiska, är lättare att fiska och platsen inne i väggen spelar ingen roll mycket. Ingångs- och utloppshål måste centreras men det behöver inte fästas inuti.

    
svaret ges 30.05.2017 00:43