Vi har en takfläkt som innehåller en armatur. En dag gick ljuset av flera minuter efter att ha slagit på det. Jag kollade panelen och fann att breakersna var ok. Rumsbehållare från samma brytare är också ok. Efter att ha skakat fläkttråden på vinden, började det fungera igen, men efter ett par timmar hände samma sak. Jag tog ut fläkten och letade efter en lös anslutning, men hittade inte en. Jag spårade ledningen till en låda, där det finns fyra ledningar. Jag kollade alla ledningar men ingen ström. Roligt är att breakern inte snubblar.
Efter 30 år som elektriker har de flesta 95% av alla elektriska problem som jag har sett orsakats av dåliga anslutningar.
Den bästa anslutningen för utlopp (behållare) är att gräva ledningarna genom att först vrida de vita (neutrala) tillsammans och svarta (heta) med en separat ledning för var och en till terminalskruvarna på behållaren. Koppla in anslutningen tillräckligt för att undvika en hög motståndsanslutning, vilket kommer att generera värme under belastning.
Många mindre kvalificerade arbetare sätter in ledningar i baksidan av en behållare, och med tiden jobbar de sig tillbaka eller öppnas på grund av hög motståndskraft.
Kontrollera att strömmen är avstängd eller kontakta en elektriker.