Är rekommendationen för Gauge 14-kablar med 13A-enheter alltför konservativa?

0

Jag förstår inte. När jag tittar på ett sladdverktyg vid amazon ser jag att folk köper verktyget med en kabel med en felaktig mätare. Här är ett exempel:

Idethärexempletären13Aslåttermaskin"ofta köpt" med en mätare 16-kabel. Mätare 16 kablar märks mycket tydligt som maxing out vid 10A. Speciellt för en 100 fot lång förlängningssladd behövs åtminstone en spår 14-ledning.

Är så många köpare clueless, eller är riktlinjerna för att använda en Gauge 14-kabel med 13A-enhet (för en 100-ft förlängning) alltför konservativ och man kan komma undan med en Gauge 16-kabel?

    
uppsättning Calaf 29.10.2015 15:37

2 svar

4

Många köpare clueless. Riktlinjer för förlängningssladdens trådstorlek är bara tillräckliga för ansluten utrustning och inte konservativ.

Med en underbelastad sladd för lasten:

(1) Spänningen som matas till en motor kommer att vara mer än 10% under nominell, vilket orsakar överhettning av motor och för tidigt lindningsfel.

(2) Sladden kommer att springa och orsaka att sladdisoleringen misslyckas för tidigt;

(3) Tillverkarens garantier för både utrustning och sladd kommer att vara ogiltiga (om de vet vad som hände);

Om verktyget matar spänning vid den höga änden av nominell (122v) och , brukar klipparen aldrig klippa tjockt gräs, så kommer man förmodligen att komma undan med en # 16-sladd. Cordless # 16 är billigare och mindre vikt för att dra runt på gården. Dessutom kommer någon förmodligen att oavsiktligt köra gräsklipparen över sladden om några månader och hugga sladden till små bitar ...

    
svaret ges 29.10.2015 17:32
1

NEC 2014 tabell 400.5 (A1)

16 Awg SJ two conductor cable is rated up to 13 Amps.

SJ-kabelkablar @ 16 awg är den primära kabeln som används för dammsugare och andra populära elektroniska prylar eftersom det är lätt och enkelt att hantera.

Redigera med avseende på spänningsfall:

Försiktighet bör vidtas vid användning av # 16 awg förlängningssladdar. Om apparaten faktiskt förbrukar 13 Amps kontinuerligt , är det klokt att använda en större och kortare tillägg som 12 Awg 50 '

Spänningsfallet från apparatens nominella rekommenderade spänning kommer att göra motorns arbete svårare att utföra.

    
svaret ges 30.10.2015 04:28