Varför går det med alla tusentals kedjiga gfci-kretsar i huset slumpmässigt? Stand alone gfci inga problem

1

Alla gfci-utlopp i huset är daisy-kedjiga och de har alla samma problem. De kommer att resa slumpmässigt mer än en gång om dagen, det har faktiskt blivit sämre nyligen och det är flera gånger om dagen för alla gfci-kretsar. Det finns inte en uppsättning omständigheter som får dem att resa. Plugging något i kommer att orsaka att det ska resa. Andra gånger är ingenting anslutet till någon av pluggarna på kretsen och jag hör pop när det går. Kunde de ha använt felaktigt 15 istället för 20? Jag har inte testat det här ännu, men det verkar som om de inte reser när något är inkopplat och används. En fristående gfci för att wate3r-mjukningsmedlet inte reser.

    
uppsättning Geo 11.12.2017 01:46

2 svar

0

Först utbyta GFCI som slumpmässigt snubblar med ett helt nytt GFCI och se om det åtgärdar problemet.

Att byta ut ditt gamla GFCI med en ny 15A-enhet med 20A-genomföringskapacitet kan hjälpa dig att begränsa problemet. Din 15A brytare kommer nu att resa innan GFCI kommer om du drar mer än 15A. GFCIs skyddar inte avsiktligt mot överström, men ibland överströmmar gör dem turna. Se till att din nya GFCI bara har ett 15A uttag, 20A-genomströmningen är bara värdet för enheterna som är kedjiga av det. Om din strömbrytare börjar trippla då vet vi att det är ett överströmsproblem och du måste ta bort några saker av den cirkeln.

Om kretsen går igen, notera alla saker som slutar fungera. Det finns två vanliga situationer där en GFCI kommer att resa: överström och jordfel. Det kan vara svårt att berätta vilka av dessa två vanliga problem som du upplever.

De typiska föremålen som kommer att leda till att en GFCI slumpmässigt reser är datorer, laserskrivare, kylskåp / frysskåp, tvättmaskiner, mikrovågor, torktumlare och diskmaskiner. Om någon av dessa föremål är på denna krets måste vi utesluta det som orsak genom att koppla ur det eller ansluta det till en annan krets. Allt som inte finns på GFCI-kretsen när det går ut kan uteslutas eftersom det inte är orsaken till ditt problem.

Det finns också användaranslutna GFCI-enheter som du kan köpa för att hjälpa till att begränsa vilken enhet som orsakar ett jordfel för att resa till GFCI. Den här användarbar 15A GFCI kan läggas till till en enhet och kommer bara att resa om den anslutna enheten har ett jordfelsförhållande, så det kan vara till hjälp att använda det här. När de viktigaste GFCI-turen går igen, bifogar du den här enheten till ett annat objekt tills du har provat det på alla dina föremål på den kretsen. Oavsett vilken artikel som går ut, kommer den här enheten att vara den med markfelet. Det finns en liten chans att din huvudsakliga GFCI är känsligare än den här, och den kommer inte att resa före de viktigaste GFCI-turen och hjälper dig inte att begränsa den. Den fina delen om dessa är att de kan återanvändas på ditt nästa utomhusprojekt för att lägga till GFCI-skydd till dina förlängningssladdar / elverktyg när du tränar i elementen.

När du väl funderar på vilket objekt som orsakar problemet: Om objektet som orsakar att GFCI-enheten ska resa behöver inte vara på en GFCI-krets med kod, anslut sedan den till en oskyddad krets. Om objektet som orsakar att GFCI ska resa måste faktiskt vara på en GFCI-krets med kod, måste du reparera eller byta ut den. Till exempel är det inte okej att driva tvättmaskinen på en oskyddad krets bara för att den slår ut kretsen. GFCI hindrar dig från att bli skadad av ett elektriskt problem som behöver åtgärdas i den punkten.

För att svara på en av dina frågor, ja det är möjligt att någon installerat en 15A-GFCI på en 20A-krets, men det är inte bra att byta ut den med en ny 20A, om du inte vet 100%, har du 20A-ledningar i väggen. Det är emot kod och en brandfare att ändra den till 20A utan att veta. Att bara ha 20A-brytaren i panelen är inte tillräckligt med bevis.

    
svaret ges 11.12.2017 16:38
0

När jag ser "slumpmässig tripping" tror jag "störande tripping". Det enklaste sättet att åtgärda det här är att avlägsna kedjekärlens behållare från matningen genom GFCI och ersätta var och en med en individuell GFCI-behållare. Glöm inte att du fortfarande har ett problem men nu kan du isolera det till en viss punkt och det hjälper dig med felsökning.

Vissa kan kommentera att det är dyrt, men en entreprenör mäter alltid tiden över materialet och om ersättning av behållarna kommer att kosta mer än de timmar du debiteras försöker hitta en "slumpmässig" resa.

Hoppas det hjälper lycka till.

    
svaret ges 11.12.2017 15:33