Replacing 10 amp brytare för 20 amp

2

Jag försöker hålla det kort men det finns lite bakgrundsinformation som kan behövas. Par dagar hyrde jag en golvkvarn för att eliminera ojämnt betonggolv i källaren. Kvarnen fortsatte att trippla brytaren var 10: e minut. Alla strömbrytare i huvudpanelen är 10 amp. Nål att säga att jag tog tillbaka utrustningen och fick veta att den här typen av utrustning kräver minst 15 eller 20 amp-kretsar.

Något besviken att jag inte kunde avsluta projektet jag började tänka och insåg att jag nyligen lagt till en ny uppsättning dubbelsidiga GFI-utlopp (en GFI och 3 vanlig) i garaget med en # 12-kabel men endast en 10 amp-brytare att matcha resten. Kan jag byta ut 10 amp brytaren för en 20 amp? Jag menar att 12 gauge-kabeln ska vara OK, jag undrade bara varför byggaren valde 10 amp-brytare i detta hus.

    
uppsättning Risho 26.05.2015 03:47

1 svar

5

Det korta svaret är att brytaren skyddar ledningen (annars kan värme och brand resultera). Du kan sätta en 20A-brytare på en krets om all ledning på kretsen är # 12. Om någon av tråden är # 14 kan du sätta en 15A-brytare på den. Om någon av ledningarna i kretsen är mindre än # 14, kan du inte sätta en 15A-brytare på den.

    
svaret ges 26.05.2015 04:18