Wire storlek för nödgenerator och 200 amp ats switch

0

Jag har cirka 85 fot mellan nödgenerator och ats switch. 5 ft begravd, sedan upp yttervägg sedan genom vinden så ner yttervägg till ats panel. Jag tänker använda # 1 awg 3 ledare SER med marken men inte säker på värmevärdet och om # 1awg är korrekt.

    
uppsättning Stuart Onsrud 31.08.2016 00:01

1 svar

1

200 ampere kräver 3/0 koppar eller 4/0 aluminium vi skulle behöva veta hur kraftigt laddade kretsen förväntas ge rätt trådstorlek & för spänningsfall. kalkylator Det här är lätt att använda kod kräver mindre än 3%. Sätt in din spänning 85 'och förväntad full belastning.

    
svaret ges 31.08.2016 00:33