Du sa att de omkopplade behållarna är kedja runt rummet, så att varje behållare har ett omkopplat och oanslutet uttag, har jag rätt?
En av de andra behållarna har fortfarande fliken . Det är allt som krävs.
Jag har en enda polarljusbrytare med en varm röd tråd säkrat på toppen och en varm svart ledning längst ner. Jag har sedan en handfull utlopp kopplade med metallfliken trasig och skiljer de heta röda och svarta trådarna.
Men alla topp- och bottenuttag är alltid heta. Omkopplaren gör ingenting. Jag försökte byta omkopplaren (vid chansen att behållaren inte fungerade) med en annan i huset som är , men det fungerade inte heller.
Vad kan orsaka att omkopplaren inte upphör?
Några (medioker) bilder nedan:
Switch:
Varmaledningarmedtrasigflik:
Neutral(topp)medflikanslutenochmarkerad:
Titta på dina bilder och läs dina nya kommentarer. Det här är vad jag ser, du har en röd och svart ledning kopplad till din strömbrytare och en röd och svart ledning fäst på båda sidor om dig. Är de röda och svarta trådarna samma trådar? För om de är då var är du varm eller källa tråd?
Om du har en voltmeter eller en icke-kontaktindikator kontrollera för att se vilka kablar som är heta. En som är ansluten till strömbrytaren och en som är fäst på varma sidan av behållaren ska båda vara ständigt heta. Den som sitter på omkopplingssidan på behållaren ska vara varm när strömbrytaren är påslagen. Du har rätt att säga att det borde vara ganska rakt framåt. Jag har bifogat en skiss.
Kom ihåg att du tar läsning från en levande källa så var säker och lycka till.
PS - Om du inte har en voltmeter eller en icke-kontaktindikator får du låna eller köpa en.
Läs andra frågor om taggar wiring electrical switch receptacle Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna