Code på delpaneler

3

Jag hjälper en kund att avsluta en källare som han började då kunde inte slutföras. Han och en vän installerade en delpanel på en 40-polig brytare med två polar med 8 awg-tråd. Det finns 4 15 amp brytare och tre 20 amp brytare. Lasten kommer att vara 17 LED-lampor, ungefär 25 behållare.

Det kommer att finnas ett teater rum med projektor och stereoutrustning, en våt bar, sovrum och badrum. Jag är en licensierad journyman och från vad jag ser kan suben inte vara mindre än 60 ampere och jag har aldrig stött på en under 60.

Om jag går med belastningsberäkningar ser ut som 40 amp kan vara bra men är den koden och var ska jag titta i kodboken?

    
uppsättning BeamTeam 16.06.2016 19:09

2 svar

3

De gör VR-märkta däck värderade till 130 mph. Det är bara en max betyg - du är inte krävs för att köra 130 mph!

Du behöver helt enkelt inte mata 60A till en 60A-märkt panel. Faktum är att jag uppmuntrar dig att använda en 100, 125 eller 200A-panel, eftersom de har fler brytare än en 60A. Om du vill mata någon av dem med en 40A-brytare i huvudpanelen, är det bra.

Brytaren i huvudpanelen måste matcha ledningarna från huvudpanelen till underpanelen. Breakers skyddar ledningar. Denna brytare skyddar den tråden. Du får överbeskatta ledningar, men inte underprotect.

240V / 40A (9600VA) låter gott om din grundläggande manhål förbättrade källare, med jordskakning stereo och kilowatt gaming PC fylld med flera 980-tal. Jag önskar att flera andra askare hade det kablarna för sin mangrotta! Det kommer att bli för lite om husägaren vill sätta upp elbordsvärme, träaffär (glöm inte dammsamlaren) och / eller el-torktumlare där nere.

    
svaret ges 17.06.2016 02:49
2

Matare och delpanel måste vara tillräckligt stora för att bära den beräknade belastningen. 3VA per kvadratfot plus utrustningen. Det finns flera provbelastningsberäkningar i bilagorna bakom kodboken. Eller hämta en kopia av textboken Kodberäkningar från NJATC.

Om du beräknar det vid 40 ampere så är det ditt minimum. Du kan alltid gå högre men inte lägre. Standardstorlekpaneler börjar vid 60 amp kapacitet. Som Ed Beal påpekade kan du mata den här panelen med en 40 amp-brytare och tråd om du vill, men det skulle kräva en uppgradering senare när de vill ha något annat tillagt. Bäst att bara mata det med # 6 och en 60 amp brytare till att börja med men eftersom tråden redan är installerad så kan du bara lämna den så länge den är tillräckligt stor för den beräknade belastningen.

Låter som om du är på rätt väg ändå. Artikel 220 har den information du behöver.

Lycka till!

    
svaret ges 17.06.2016 02:23