Det finns inga scenarier som gör att du kan använda någon av de THWN-ledningar som finns i ledningen nu. Det är bara för kort, eftersom som du säger är det splittrat omedelbart när du kommer in i huset.
Att försöka skapa en skarvpunkt på den gamla platsen blir ganska svårt och inte värt att göra med tanke på låga kostnader för tråd. Eftersom du vill gå de sista 10 foten i direktgrävningstråden måste du begrava vid 24 "vilket betyder faktiskt 14", och nedstigningen till 2 "djup i båda ändarna behöver också vara i ledningen enbart som trådens fysiska skydd. Att säga detta är oskäligt är en underdrift och jag tror att det kommer att kosta dig mer än en ny tråd dra hela vägen.
Det enkla sättet
Det verkar inte som det enkla sättet. Men det är bara för att det handlar om hantverk du är obekant eller obekväma med.
Det här innebär inte att slösa bort den långa längden av styv kanal och förlänga den extra avståndet till garaget. Gå in i garaget på normalt sätt (upp på byggnadssidan sedan genom en LB-rörkropp). Kör sedan nya THWN-tråd genom den; lätt som en plätt.
Gräva upp området under den gamla kryssrutan. Gå så djupt som du behöver för att exponera den gamla styva rörledningen. Ta bort den gamla 90 graden som tar röret uppåt, och om det finns en armbåge där kan du skära mycket av det istället för att gräva mer smuts för att svänga den. Lämna tillräckligt med kött på det för att få en rörnyckel för att skruva loss den från kopplaren.
Därifrån, gräva lite den riktning du tror att ledningen går, och om ledningarna är borta kan du hålla en liten bit av stången där för att bekräfta riktningen. Plott ut var man ska sätta 45 eller 90 böj (45 är bättre) för att komma över till garaget. Det här är metallrörsrör och kommer att kräva att du skär och trådrör, men du behöver bara gräva 8 "(för att ge 6" lock).
Du behöver en 10 "sticka med Rigid, en 90 armbåge och eventuellt en 45. Eventuellt en bröstvårtor eller en annan pinne. Rigid är dyr men den här lilla är billig. Det låter dig använda 2xTHWN-2 istället för dyra UF.
Det är bra att antingen ha en rörvisare och en RiDgid-trästare eller göra ett par körningar till hårdvaruaffären för att få röret i längden ... Den sista kommer att vara något kritisk, men om du närmar dig väggen vid en vinkel som kommer att göra det mycket mindre kritiskt, välj inte genom väggväggen tills röret har nått det. Och ställ inte upp på en bälte.
Det är mycket arbete men det är också 90% av arbetet. Avsluta inomhus i en stålkopplingslåda. Nu drar du en svartvit THWN-2 och du är klar. Mycket lätt dra speciellt med strandade THWN. Dra marken av metalllåda.
Och du har expansionsrum för att blåsa ut det till en MWBC (en ledare) eller till och med dra större tråd för en underpanel.
Det svåra sättet
Du kan använda Rigid-ledningen i huvudsak som ett trådskydd (inte som korrekt ledning) men det betyder att du kör kontinuerligt UF hela vägen från hus till garage, och sämre, dra kabel genom lång ledning, vilket är märket för amatör. Du kan inte återanvända vad THWN-ledningen är i ledningen nu.
Du måste förlänga Rigid nedåt till 25 "djupet så att den direkta jordkabeln kan lämna ledningen på ett djup som är lagligt för det. Du kan
- back-trench 10-20 feet av befintlig styv kanal så att du kan böja den nedåt så att dess utgång är 25 "djup för 24" täckning.
- lägg till två 90-tal och en bröstvårtor för att släppa Rigid rakt ner, men det betyder minst tre 90-tal i detta drag vilket gör det till en utmaning.
- lägg till två 45-tal och en längre bröstvårt som kommer att lösa dragproblemet, men lägger dig mycket närmare garaget, nästan besegrar syftet att inte bara göra det på ett enkelt sätt (vad är det ändå ändå?)
Därefter gräver du vid 25 "till garaget, där du måste använda mer ledning (90 och stick och LB) som skydd / skydda för att skydda UF när den stiger från 25" djup och sedan komma upp på sidan av garage till en LB-ledningskropp och in i garaget.
Så du behöver fortfarande en hel massa rör och flera av de konstiga delarna ... och du får bara springa i öppen smuts för några meter. Du måste verkligen ha grävning för att använda det här alternativet.
Och värre, du har lämnat kunden mycket sämre än det andra alternativet. Detta ger endast en enda krets 12 och den kan aldrig uppgraderas. Om han någonsin vill ha mer kraft i garaget kommer han troligen att vara omedveten att han bara kunde gräva sig på rätt ställe och sätta in den lediga 6-7 foten av ledningen och ha ordentlig ledning hela vägen. Han visste inte, han hade bara grävde en helt ny kabel.
Ärligt detta alternativ verkar bara dumt.