En annan underpanelfråga

0

Förbättra oavslutad källare i 7 år gammal logghem för att ha en liten butik och en mankamera

Installera 40-trådsfötter från huvudpanelen, främst för att jag inte vill köra alla mina kretsar till huvudpanelen hemma. Shop kablar går till huvud .... enda man grotta (240 volt 3000 watt värme och belysning / tv) drivs från nya delpanelen

125 amp eaton main lug underpanel och en Seimans huvudpanel. Sätt 50 amp brytare i huvudet, och sprang 6/3 med bar jord till underpanel. marken verkar vara en 10 AWG.

Neutralstången var fastspänd till marken i underpanelen från fabriken så jag tog bort bandet. Både markstången och den neutrala stången är isolerade från fallet genom stora plastavstånd, så jag använde samma rem för att ansluta till flytande markstång till underpanelets hölje. Så neutralen i underpanelen är bara jordad tillbaka på huvudpanelen.

FRÅGEN - Är # 10 AWG tillräcklig för att mala underpanelen till markstången i huvudpanelen?

Kommer att få förvirrande information från andra trådar på den här webbplatsen och andra webbplatser (förmodligen mina egna läsförståelseproblem) ......

Marken kommer aldrig att bära "neutral" ström, eftersom neutralen inte är ansluten till marken i underpanelen. Jag har sett minst två trådar som hävdar att marken måste matcha storleken på de två hots (6 AWG).

Detta är mitt första inlägg här .... Jag läste många andra trådar innan du postade men kunde inte hitta definitivt konsekvent svar på den här frågan. tack!

    
uppsättning Jhauhn 30.01.2016 15:37

1 svar

4

Enligt Tabell 250.122 i den nationella elkoden är en 10 AWG kopparledare bra som en jordad jordledare för kretsar med upp till 60 ampere skydd.

National Electrical Code 2014

Chapter 2 Wiring and Protection

Article 250 Grounding and Bonding

250.122 Size of Equipment Grounding Conductors.

(A) General. Copper, aluminum, or copper-clad aluminum equipment grounding conductors of the wire type shall not be smaller than shown in Table 250.122, but in no case shall they be required to be larger than the circuit conductors supplying the equipment. Where a cable tray, a raceway, or a cable armor or sheath is used as the equipment grounding conductor, as provided in 250.118 and 250.134(A), it shall comply with 250.4(A)(5) or (B)(4). Equipment grounding conductors shall be permitted to be sectioned within a multiconductor cable, provided the combined circular mil area complies with Table 250.122.

table 250.122

    
svaret ges 30.01.2016 16:20