60-minuters gipsmur för tak under bostadsbrand sprinklers?

0

Min brand sprinkler entreprenör säger att vi måste installera 5/8 "60-min brandvärd gips i alla tak, men min GC säger 1/2" kommer att passera kod. Vem har rätt?

Om koden ringer för 60-minuters gips, vilken inspektör skulle kontrollera det? Brandkåren inspekterar sprinklersystemet före gips, så jag tänker på att lämna inspektören som kommer in direkt efter att gipshängan hänger. Har jag rätt?

    
uppsättning CoinToss1010 08.04.2018 03:47

1 svar

3

Jag tvivlar på att du behöver ett 1-timmars brandklass.

Brandbekämpare eliminerar behovet av brandbestämd konstruktion i byggnader i träramar, om inte 1) inkräkta på kraven på fastighetslinjen, 2) farlig lagringsanläggning, 3) brandskillnad mellan en beläggningstyp "I" (institutionell) och andra besättningar .

Det kan också krävas enligt lokala delningskrav (CC & R).

Men brandbetyg är baserade på SYSTEMS. Om du behöver ett 1-timmars brandvärd SYSTEM kan du använda: 1) 5/8 "Typ" X "på tak med rader upp till 24" oc eller 2) 1/2 "Typ" C "gipsskiva på taket med joistavstånd upp till 16 "oc. Om du behöver placera inramningen längre ifrån varandra än 24 ", kan du lägga till strippning, men spikning är kritisk ... Jag skulle kolla med den lokala byggnadsrepresentanten.

Kom ihåg att spikningsstorlek, typ och avstånd är kritiska.

    
svaret ges 08.04.2018 07:18