How ska jag ordentligt mätta en separat byggnad?

1

Jag installerade en delpanel i en byggnad som är cirka 200 'från huvudpanelen så jag släppte ut neutralen och marken från huvudpanelen körde därför bara 240V från huvudmenyn. Jag hamrade en ny jordstav och bundet marken och neutralt vid den nya byggnadens underpanel, vilket jag tänkte skulle ge mig samma inställning som en huvudpanel, men när jag slår på en av de enskilda polerna i underpanelen minskade spänningen från 125V till cirka 23V. Jag sprang trevägs tråd till byggnaden så jag hakade upp neutralen vid huvuddelen till delpanelen och allt fungerar bra så jag vet att det inte finns några raster i någon kraftledning. Jag undrar vad jag behöver göra för

    
uppsättning matt 29.09.2013 05:14

2 svar

4

Grattis, du har skapat en öppen (flytande) neutral.

"I omitted the neutral and ground from the main panel... I hammered a new ground rod and bonded the ground and neutral at the new building sub panel, which I figured would give me the same setup as a main panel..."

Det här är delvis felaktigt. Huvudpanelen ska levereras från verktyget med två ojordade (heta) ledare och en jordad (neutral) ledare. Du har då en jordbearbetningselektrode (jordstång, etc.), som utrustningen jordningsledare och jordade (neutrala) ledare kommer att bindas till.

För att mata din underpanel måste du tillhandahålla minst två ojordade (heta) ledare och en jordad (neutral) ledare från huvudpanelen. Eftersom det här är en separat byggnad är det korrekt att en separat jordningselektrod krävs. Men du vill se till att det är en lämplig mark innan du använder den. Det är inte troligt att du får utrustningen att göra så, så du måste noga ringa någon för att verifiera en bra mark.

Om det inte finns några andra förbundna metallvägar mellan byggnaderna (vattenrör, gasrör, koaxialkabel etc.) får du bara springa två ojordade (heta) ledare och en jordad (neutral) ledare. I den här situationen borde den jordade (neutrala) ledaren bindas till jordningselektroden vid underpanelen.

Om det finns andra bundna metallvägar mellan byggnaderna, bör du springa två ojordade (heta), en jordad (neutral) och en jordningsledare. I detta fall kommer den jordade (neutrala) ledaren att vara inte bunden till jordningselektroden vid underpanelen.

Se: National Electrical Code 2011 250.32 (B) (1)

    
svaret ges 30.09.2013 12:51
2

Du borde köra en neutral och en mark mellan panelerna. Ditt elverktyg ger neutral, inte jorden, så att hoppa över neutralen är fel. Och marken är nödvändig för att ge felet säkert för körningen från huvud till delpanelen, så hoppar det som är fel också.

Dessutom behövs jordning av underpanelen eftersom det är en separat byggnad.

    
svaret ges 29.09.2013 15:24