GFCI med 2x 20 amp 1 polare brytare

0

Jag hade en 15 amp 1 poligbrytare ansluten till en gfci i min bakgård.

Nu behöver jag mer juice. Jag avvecklade denna 15 amp krets.

Jag fiskade en 12/3 från en 2 x 20 amp 1-poligbrytare som tänkte att jag anslöt ett vanligt utlopp utomhus eftersom jag har 2 heta ledningar nu.

Jag trodde att GFCI skulle ansluta som ett vanligt uttag tills jag kom ihåg lasten / raden och mitt misstag.

Kan du rekommendera en lösning för denna typ av situation. Jag skulle hellre inte installera en dubbellåda och 2x gfci. Jag skulle vilja ha en enda behållare med 2x 20 amp och kunna gfci det på något sätt.

Jag kunde fånga en ny tråd. Annars sprang jag av idé.

Det är en Nova-panel på 200 amp. 1985 Jag antar. Jag använder Eaton cutler-hammer DNPL breakers.

Dubbelbrytaren passar till höger. Inte installerad på bilden än.

    
uppsättning mike Dumass 04.10.2018 01:49

3 svar

2

Du har felbrytare för vad du vill göra här

Breaker-typen Eaton DNPL (aka BRD) är en tandem eller dubbelfack -brytare, som har två brytarmekanismer inuti den som delar en linjeterminal, men har separata lastklackar. Dessa används i stor utsträckning för att "klämma" kretsar i en panel, som vi ser i din panel.

Eftersom båda brytare i dubbelämnen är anslutna till samma ben eller fas av tjänsten kan du emellertid inte använda en för att mata en flerkabelgrenkrets (som den du föreslår) utan att överbelasta neutralen, eftersom de heta kablarna i en MWBC måste vara på olika ben eller faser för att endast tillåta skillnaden i belastningar att flyta ner neutralen, i stället för summan av belastningarna.

Om det här var en vanlig filialkrets måste du ersätta den nedre högsta DNPL1515 och den tomma luckan med en DNPL152015, sedan landa ledningarna från den gamla DNPL1515 på de två yttre polerna och de nya 12AWG-kablarna på de två inre poler. Men , detta skapar andra problem, så läs vidare för detaljer.

Du har inte plats för en GFCI-brytare

Det större problemet för vad du vill göra är att du behöver en tvåpolig GFCI för att skydda en kretskrets med flera ledningar, och de kommer bara i brytareform. Det finns emellertid ingen sådan sak som en GFCI-brytare med dubbla saker till att börja med, eftersom elektroniken som krävs för att göra ett GFCI-arbete tar upp för mycket utrymme för att passa in i ett enda brytarepaket tillsammans med de två brytarmekanismerna.

Så måste du sätta GFCI-platserna någon annanstans - det kan vara en "spa-panel" placerad inline med kretsen med en 2-polig GFCI-brytare i den eller ett par GFCI-kärl eller deadfronts på "slutet av linjen" för MWBC eftersom du måste ha de två "sidorna" på kretsen har separata neutrala från den tiden för att undvika att förvirra GFCI med felaktigt delade neutrala strömmar. I den här situationen behöver du fortfarande använda DNPL152015 quadplex -brytaren i huvudpanelen, som beskrivs ovan.

    
svaret ges 04.10.2018 06:02
1

/ 3 kabel- och dubbelbrytare, Riskfara!

Du måste verkligen läsa min avhandling om dubbelbrytare .

Varje enskild brytare i den här panelen är dubbla saker, och problemet är att du även har flera ledningsgrenkretsar (MWBCs) - märk de röda och svarta ledningarna på många brytare, särskilt de i nedre vänster.

Det slick trick du gör, får 2 hela kretsar genom att köra en 12/3, det är en MWBC.

Dubbelföremål fungerar inte med MWBC, åtminstone inte hur du tror, eftersom en dubbla saker inte är en 2-polig brytare . Det är en 1-polig brytare med båda hots på samma stolpe. Använda dem med MWBC du är skyldig att ställa in dina neutrala ledningar i brand. Du har redan detta problem på flera ställen på den här panelen.

Du måste använda 2-poliga brytare för alla dina MWBC-enheter (alternativet, hantera band, är inte genomförbart med dubbla saker). De kallas quadplex, som diskuteras i min avhandling länkad ovan.

MWBC (12/3) och GFCI

En hel MWBC kan skyddas av en enhet, men det måste skydda hela MWBC vilket innebär att det måste vara en 2-polig GFCI-enhet. Vanligtvis kommer de som breakers, men du kommer inte använda GFCI-brytare i denna panelen!

Om jag hade den panelen skulle jag lägga en 42-mellanspanel bredvid den och avskaffa alla de dubbla sakerna. MWBC anses vara föråldrade på grund av hur de interagerar med GFCI (inte bra). Men jag tror att de är bra om du har paneler utrymme för saker som 2-poliga GFCI-brytare, och varför ska du inte? Rummen är billiga.

Tyvärr har du den ledsen staten på den panelen, ja, ditt enda praktiska val för att avsluta en MWBC med GFCI är att skjuta ut till en 2-gångs lådan och passa 2 GFCI + kärlaggregat sida vid sida. Du kommer inte att använda LOAD-terminalerna alls.

Om du använder LOAD-terminalerna för att fortsätta de två skyddade kretsarna framåt, kan du inte blanda sina neutraler, GFCI kan inte acceptera det. Så du kommer inte att sträcka sig vidare med 12/3 men snarare 12/2/2 eller två 12/2.

    
svaret ges 04.10.2018 09:21
0

Försök använda ett 2-poligt GFCI-uttag , men de är svårare att hitta.

Alternativt kan du, beroende på din inställning, kunna komma undan med 2 utomhus GFCI uttag eller inline -adaptrar

    
svaret ges 04.10.2018 03:54