Pig-tailing 1970 aluminium ledningar, val av typ av koppar gris-svans

1

Jag tänker använda 14 AWG koppar pigtails för behållarna i 15-A-kretsarna eftersom # 14 viks in i lådorna så mycket lättare än # 12. AlumiConn-kontakterna tar upp mer utrymme än Scotchlok-röda trådnötter, och lådorna är inte generösa.

Jag har några solida koppartråd (ej romex men separata ledningar i vit och svart isolering) märkt "GCC P 14 AWG TYPE THHN ELLER THWN 600 VOLTS GAS OCH OIL RESISTANT VW-1 ELLER AWM" som jag brukade grilla växlar och armaturer på # 12 AL. Är det bra att använda det för att pigtailbehållare i 15-A-kretsar i # 12 AL? Eller skulle det vara bättre av någon anledning okänt att jag köpte nya Romex, klippa av manteln och använd trådarna för pigtails?

De ursprungliga 20-A-kretsarna är i # 10 AL och jag måste använda # 12 CU för att pigtail dessa, men hälften av 20-A-kretsarna är dedikerade och så har bara en behållare på dem och så en kabel i lådan. Vissa behållare har jag ändrats till CO / ALR och jag kommer inte att pigtaila dem, åtminstone inte nu.

När jag piggerade aluminiumkablarna i mitt hus för 35 år sedan använde jag # 14 pigtails på ljusbrytarna och keramiska lampor och # 12 pigtails på alla behållare, även i de 15 -En krets, för jag trodde att tre lika stora ledningar (2 AL och 1 CU) skulle göra en bättre anslutning i Scotchlok 20058 red twist-on fjäderkontakter jag använde. AlumiConn-kontakterna har varje ledning i ett separat hål.

    
uppsättning Jim Stewart 26.11.2016 20:08

1 svar

1

THHN bör vara mer än bra för ett pigtailjobb; i själva verket är trådarna i Romex inte avsedda att användas av sig själva, dvs utanför kabeljacket eftersom de inte har någon UL-notering för den användningen - kabeln som helhet är det enda som bär noteringen.

(THHN / THWN är det som används inom metallklädda kablar och vid ledningsledningar - det är "standard" ledningen så långt det går för enskilda ledningar för användning i byggnätet.)

    
svaret ges 26.11.2016 23:25